Jak správně zemnit FTP kabely a ethernet síť?

<< < (3/3)

Milan Hudec:
Naprostým základem je mít vše na jednom potenciálu, což je takový teoretický nesmysl, ale pokud provedeme mnohdy nenáročná opatření v tomto smyslu, máme vyhráno.

Pavel Kalenda:
děkujii všem a ještě bych se rád zeptal, jak nejlépe propojené uzemnění (např vývod ze svorkovnice, kde jsou pospojená zemění všech kabelů) napojit dál na PE v zásuvce?  (ze předpokladu, že by se tedy netahalo komplikovaněji na HOP...) ..ideální by bylo něco jako prodlužka nebo zásuvková zástrčka ale jen na PE kolík bez fáze a nuláku  :)

a závěrem: dejme tomu, že máme plastový router, který je napájen jen dvěma vodiči bez PE, má kovové RJ45 konektory. konektory se skrze zapojení napájení routeru do sítě nijak neuzemní, uzemní se jen v případě, že je FTP kabel napojený do routeru uzemněn někde na jiném místě. jiná možnost uzemnění kovových konektorů v routeru tu není, neuniká mi nic, že?

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana