Josef Šustek:
Chci si koupit elektrocentrál u o takovém výkonu, aby mi utáhla hlavně ledničku a čerpadlo vrtu. Vím, že mají při startu až 5x větší odběr než za provozu. Zjistí mi tyto špičky běžný měřič spotřeby, např. z Hadexu, když má uvedené maximální zatížení 3600W?
Miroš Jan:
Žádný měřič spotřeby, vám nezměří, například záběrný proud motoru čerpadla, nebo lednice.
Aspoň o tom nevím. :)
Záběrný proud motoru, dokáže změřit kvalitní klešťák. Například GWM-039. ;)
Milan Hudec:
Citace: Miroš Jan 24.10.2022, 14:02
Žádný měřič spotřeby, vám nezměří, například záběrný proud motoru čerpadla, nebo lednice.
Aspoň o tom nevím. :)
Záběrný proud motoru, dokáže změřit kvalitní klešťák. Například GWM-039. ;)
Naprosto nevědecké, přitom však asi nejpřesnější je půjčení a reálná zkouška té které centrály.
Miroš Jan:
Citace: Milan Hudec 24.10.2022, 14:57
Naprosto nevědecké, přitom však asi nejpřesnější je půjčení a reálná zkouška té které centrály.
Tak to máš možná pravdu. Půjčovna tu centrálu, nepučí zadarmo, že. :)
No a ten klešťový watmetr, měří docela přesně. :)
Jiří Kantner:
"Vědecké a více sofistikované postupy" měření potřebují také na druhé straně znalost charakteristik y odběru spotřebiče a charakteristik y elektrocentrál y, aby se dalo kvalifikovaně vyhodotit jestli to stačí nebo ne. Bez této znalosti bude sebevědečtější určení jedné špičkové hodnoty odběru nepoužitelné čislo.
Jinak se bude chovat invertorová elektrocentrál a, která má rychlou elektronickou ochranu před přetížením výkonových prvků střídače a jinak elektrocentrál a s běžným 1 fázovým alternátorem s regulací v budícím vinutí a jističem na výstupu. Další věc, která hraje roli je jestli před zapnutí kritického spotřebiče byla elektrocentrál a zatížená nebo ne. Paradoxně se může stát, že nezatížená elektrocentrál a se s nárazovým odběrem vyrovná hůř než mírně zatížená. Je to proto, že alternátor odebere mechanickou energii ze setravčných hmot soustrojí rychleji než automatika dokáže přidat plyn ze zvýšeného volnoběhu na max a motor prostě chcípne.
Měřte jak chcete ale fukčnost je spolehlivěší ověřit praktickým testem.
U asynchronních motorů nehraje roli jen velikost proudové špičky ale i doba než se odběr ustálí a to může trvat několik sekund v závisloti od setrvačných hmot stroje. Případ z praxe: invertorová centrála Kipor 3000 TGE nerozběhne 1 fázový motor 1,6kW v elektrické sekačce bez zatížení ale v pohodě si poradí s provozem 230mm flexy 2400W. Výkonově podobná elektrocentrál a bez invertoru je schpná si poradit i s rozběhem motoru sekačky.