Lze použít připojovací svorku místo nulového můstku?

(1/8) > >>

Marek F.:

Dotaz vzhledem k více proudovým chráničům a příliš malému rozvaděči, kde už na DIN lištách není moc místa.
Připojovací svorka s dvěma výstupy by byla ve výstupní svorce N u každého proudového chrániče.

Jiří Blažej:
Pokud chcete připojit do chrániče 2 -3 vodiče, pak je toto jedno ze správných ( a zde doporučovaných) řešení.

Martin Kurka:
Někteří, upozorňuji jen někteří výrobci chráničů umožňují do svorek připojit až dva vodiče shodného průřezu, shodného typu (jen slaněné, nebo jen tvrdé) a u slaněného vodiče shodného lisování.
O této možnosti se dočtete v každém příbalu proudového chrániče, v příbalu je vždy montážní návod (někdy je montážní návod ve formě vnitřního potisku krabičky - krabičky netrhat, nevyhazovat).
Souhrnný průřez obou dvou vodičů bývá nižší, než je povolený jednotlivý průřez vodiče ve svorce.

Dají se tedy nalézt proudové chrániče se svorkami, které regulérně umožní připojit do výstupního N pólu dva vodiče a je to také jedno ze správných řešení.

Obdobné je to i s jističi a vypínači

Zdeněk Dančák:
Např OEZ dělá 2pólové chrániče řady OLI ,které umožňují připojit do "jedné" svorky až 4vodiče nebo dva zcela různé vodiče, svorka je totiž dvojitá (přední+zadní utahovaná jedním šroubkem). Pokud však použijte propojovací hřeben, tak jim jednu část svorky obsadíte a máte k dispozici pak už jen jednu svorku.

Myslím, že 4pólové chrániče ale takové zatím nemají, což je škoda.

Jiří Schwarz:
Když někdo "drátuje" rozvaděč slaněnými vodiči a používá pro příchozí a odchozí vodič dvojité dutinky, je to možné pro tu svorku na jističi (chrániči) počítat jako jeden vodič?
Ale "2x2" už asi ne...  :)