Je v pořádku pospojit okapy vodičem HVI?

<< < (2/3) > >>

Jiří Kantner:
Ať už to bude s tím okapem řešeno jakkoliv, tak maximálně zabráníme přeskoku výboje na vodiče datových kabelů. Proti indukovanému potenciálu jsme bezmocní. na vlastním objektu  mohou hodně pomoci přepěťové ochrany ale  co druhé konce kabelu?
Místo architekta bych se  poradil s někým z IT, jestli by nevyšlo levnějc místo datových  metalických kabelů použít optiku.
Nevím kolika kabelů se to týká ale on Denpatch nestojí taky málo a potřebujete ho na obou koncích kabelu.

František Šohajda:
Citace

Místo architekta bych se  poradil s někým z IT, jestli by nevyšlo levnějc místo datových  metalických kabelů použít optiku.

Asi ano.
Při ceně jednoho metru HVI + montáž s koncovkou..... .. ::)

Milan Hudec:
Citace: Pavel Horský  19.10.2022, 07:31

Honzo, ve vší úctě k Tvé osobě, zkus si toto řešení nechat schválit stavebním architektem  :D :D  Já se s nimi občas peru o detaily a je to vždy docela sranda  :D :D

Copa architekt, ale majitelka nemovitosti byť starší osoba vezme tu izolační tyč a požene řemeslníka sviňským krokem (dance)
Bohužel nelze jít jen cestou optiky, musí to vypadat nenápadně (už kus plastového žlabu jiné barvy byl na hraně snesitelnosti),   a zároveň chráněno před bleskem, za sebe tedy nevidím řešení (jít vnitřkem budovy je zapovězeno...).
Pro tyto případy (a že jich jsou "miliony"...) by se mě líbila izolační trubka, kterou by se kabeláž kolem okapu/atiky a pod protáhla, i kdyby metr stál jednotky tisíc, furt by to bylo ve výsledku levnější.

Juraj Rojko:
Není řešením vyměnit za plast celou problematickou sekci okapu?

Milan Hudec:
Citace: Juraj Rojko  20.10.2022, 10:27

Není řešením vyměnit za plast celou problematickou sekci okapu?

To by jistě šlo, ale ztratí se výhoda dalšího propojení svodů, které jsou mezi sebou propojeny až cca po 15m hřebenovým vedením (rozpoutejme diskuzi, jestli to výhoda je vždy).