Vhodnost kabelu přípojky Ayky 3x240/120 pro dům s jističem 3x25A, tarif D45?

<< < (3/4) > >>

Milan Verner:
Díky

Jan Vejražka:
Citace: Juraj Rojko  10.10.2022, 20:53

Ale máte - na přívodu. Tam je PEN a ten je pak v rozvaděči rozdělený na samostatný PE a N. Pokud byl montér poctivec, tak přívodní zeleno/žlutý PEN bude mít u svorky na sobě kousek modré návlečky. Jinými slovy - nebojte se, je to tak správně. (Bod rozdělení by měl být pokud možno přizemněný. Toto je věc, kterou byste případně mohl řešit, tj. nechat to zkontrolovat.)

Opravdu by se nemohlo stát, že je přívod pětivodičový, pokud jsou dodavatelem elektřiny České dráhy, resp. Správa železnic?
Viz https://www.spravazeleznic.cz/documents/50004227/50159547/tpp-p1-03-2010.pdf

To by ovšem nic neměnilo na tom, že dům lze připojit na standardní čtyřvodičovou přípojku TN-C. Možná by bylo potřeba upravit elektroměrový rozvaděč.

Juraj Rojko:
Zřejme máte pravdu, vyloučit se to nedá. Ovšem nebude i tam někde na začátku TN-C, ačkoli je to v dokumentu označené jako TN-S? To by ovšem nic neměnilo na tom…

Jan Vejražka:
Kdysi jsem byl na exkurzi v trafostanici ve stanici Praha hl. n. Velice nás udivilo, že z transformátoru jdou tři černé a jeden modrý kabel, ale žádný zeleno/žlutý. Síť TN-C se nepoužívá kvůli bludným proudům. Ale to je u tratí elektrifikovan ých DC. V Meziměstí železnice elektrifikovan á není.

Radim Strycharski:
Citace: Jan Vejražka  14.10.2022, 00:02

Kdysi jsem byl na exkurzi v trafostanici ve stanici Praha hl. n. Velice nás udivilo, že z transformátoru jdou tři černé a jeden modrý kabel, ale žádný zeleno/žlutý. Síť TN-C se nepoužívá kvůli bludným proudům.

Podle výkresu, co předložil tazatel, se určitě nejedná o síť Lokální distribuční soustavy železnice. A i kdyby byla, tak v průřezu Al 240 mm2 ve vedení s možností odběru externím odběratelem by šlo o síť TN-C. Přívod TN-S do odběrného místa vyloučen obecně není, ale dá se z toho čekat nějaký odběr na konci rozvodu tam, kde jsou průřezy pod Cu 10 mm2 s ohledem na předpis minimálního průřezu vodiče PEN. Jinak, jako všude jinde, není důvod tahat kabel 5 x velký průřez. Buď je tam CYKY-J 4x nebo CYKY-O 4x. Co se týče těch „bludných proudů“,  tak jde ve skutečnosti o zpětné trakční proudy, které se nemají dostat do rozvodů nn bez rozdílu, jestli jde o stejnosměrnou nebo střídavou trakční soustavu. To se ale týká technologickýc h rozvodů a ty nejsou určeny k připojování externích odběratelů.

Citace: Jan Vejražka  14.10.2022, 00:02

Ale to je u tratí elektrifikovan ých DC. V Meziměstí železnice elektrifikovan á není.

Rozvody bez vodiče PE se nemusí používat jen pro zamezení tečení trakčních proudů, ale také pro zamezení obchozí cesty zabezpečovacíh o zařízení. Čili nemusí to být výsada elektrizovanýc h tratí.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana