Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?

<< < (2/3) > >>

Vlado Konrád:
Pán Řehánek to napísal jasne . Ide o pevne pripojené spotrebiče, teda na predradenom istení je len tento spotrebič. Ako overíte, či pri poruche vypne istenie?

Jaroslav Jonáš:
Pan Řehánek jasně píše o měření impedance smyčky na tepelném čerpadle, což bude strojní zařízení, nejedná se tedy o VTEZ.

František Šohajda:
Tazatel asi měřil na tepelném čerpadle  na vstupu napájení!
Tudíž měřil instalaci k ní a tím pádem i bezpečnost napojení.
Asi na čerpadle (uvnitř) to neměřil?To je SZ...... Alepsoň tak tomu rozumím.

Vlado Konrád:
Presne tak cit: ........   že při měření impedanční smyčky na přívodních napájecích svorkách ....

Ladislav Řehánek:
Přesně tak, ověřoval jsem bezpečné připojení TČ k napájecí síti. Hodnota Impedance byla 0,56. Samotné TČ neměřím, pouze k RZ přikládám doklady od výrobce. Šlo mi hlavně o ověření spojitosti neživých částí vnitřní a venkovní jednotky k ochrannému obvodu sítě.