Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?

<< < (3/3)

Jiří Schwarz:
Citace: Vít Rotrekl  05.10.2022, 20:09

Nesetkal...
... teoreticky je v tom zařízení nějaká elektronická pojistka ...


U TČ bych takový problém nečekal.

Ale něco "nečekaného" jsem už zažil. Trochu jsem nepochopil popis zásuvek a měřil jsem impedanci za střídačem TSI Nova, kde byl ByPass

Měření asi nějaká elektronická pojistka vyhodnotila jako přetížení a několikrát se to během měření přepnulo mezi výstupem měniče a přívodem ByPass
Naměřilo to dost nesmyslné hodnoty a asi to opakované přepínání neproběhlo úplně korektně, protože vše "spadlo" jako při krátkém výpadku

Vlado Konrád:
Citace: Ladislav Řehánek  06.10.2022, 17:39

Přesně tak, ověřoval jsem bezpečné připojení TČ k napájecí síti. Hodnota Impedance byla 0,56.


Spôsobili ste krátkodobý pokles napätia o 22V ,  čo už môže elektronika vyhodnotiť ako podpätie. V takýchto prípadoch je lepšie merať prúdom 200mA napr Zerotestom.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana