Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
Ladislav Řehánek:
Rád bych znal názor zkušenějších kolegů. Při revizi elektroinstala ce, narážím na vybavení domů či firem různými pevně instalovanými sestavami (tepelné čerpadlo, inteligentní domácnost, server). Již se mi stalo, že při měření impedanční smyčky na přívodních napájecích svorkách těchto sestav nastal problém. V jednom případě vypadla komunikace serveru, v dalším došlo k zablokování řídící elektroniky tepelného čerpadla. Napadá mě zda by bylo vyhovující u těchto prvků měřit pouze přechodový odpor ochranného vodiče. Je to dle Vašeho názoru dostatečné? Setkal se někdo s podobným problémem?
Vít Rotrekl:
Nesetkal...
Ale zajímalo by mě, jakým měřákem to měříte a kde to měříte. Pokud na přívodních svorkách, tak to by asi nemělo mít nějaký vliv.
Pokud někde "uvnitř" zařízení a teoreticky je v tom zařízení nějaká elektronická pojistka a vy měříte až za ní, tak by ji mohl měřák vyrazit. Můj měřák běžně vybavuje jistič B 2A.
Ladislav Řehánek:
Měřil jsem na přívodních svorkách řídící jednotky TČ. Zapojil jsem L a N vodič na svorky přívodu a PE vodič přístroje jsem měl na kostře. Měřeno přístrojem EUROTEST XC. Celkem nepříjemně mě to překvapilo.
Vlado Konrád:
Tento prístroj meria Zs vysokým prúdom. Pokles napätia na svorkách v čase merania , ak zariadenie nie je vypnuté, by toto mohlo spôsobiť. . Aká bola hodnota Zs?
Jaroslav Jonáš:
Můžete sdělit, proč se při revizi elektrické instalace snažíte měřit impedanci smyčky na tepelném čerpadle?