Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků?

(1/3) > >>

Kastner Lubomír:

Zkoušel někdo z vás měřit skutečnou spotřebu LED pásků? Zkoušel jsem volat dovozcům apod, ale nikdo mi nedal rozumnou odpověd že prý to nikdo neměřil. Uvedu příklad. Pásek LED, délka 3 m, 24 W/m, 24 V. V cestě je tedy zdroj 24 V, nějaká ovládací jednotka pro stmívání, změna teploty barvy apod. a LED pásek. Nezatížený zdroj má kleštákem neměřitelný odběr. Měřil ale někdo z vás jaký bude odběr ze zdroje při maximálním svitu nebo při minimálním svitu po regulaci? Nebo jiný příklad - jaký bude odběr zdroje, pokud přijímač bude ovládat různé 3 druhy pásků - jeden pásek RBG a dva bílé pásky a to vše v různých režimech spínání a svítivosti? Ono se to zdá jaké maličkost, ale když by se to pak sečetlo v domu, tak ono to možná pěkně naskáče. Bohužel klešták který mám mi není schopen změřit tak malé proudy. A ještě mě napadl další příklad "úspor" Led žárovka E24, 10W s dálkovým ovladačem jasu a teploty bílé barvy. Jaká bude spotřeba žárovky v různých režimech svícení? Stále 10 W a nebo spotřeba klesá s utlumením světla? Zkoušel někdo podobné hraní?

Zdenek Skotnica:
Při snížení svitu by měl být odběr menší protože jako regulační prvek není použitý klasický lineární kde se snížení jasu mění ve ztrátové teplo, ale frekvenční. Předpokládám že jste to měřil na primární straně abychom věděli skutečný odběr zařízení.

Lukáš Láryš:
Nějaké pásky jsme zkoušeli měřt, první zjištění bylo, že udávaný výkon led pásku neodpovídal naměřeným hodnotám, prakticky u všech zkoušených, jsme naměřili nižší výkon. Všechny jsme měřili na sekundární straně zdroje. Dále jsme zjistili, že změna jasu led pásku nemá v závislosti na odběru lineární charakter, snížení intenzity (podle ovladače 50%) odběr proudu cca 25%. Ovšem hodně záleží na typu regulace.
Svícení led pásky není zrovna úsporné, je to sice hezké a moderní, ale k úspornému svícení to má hodně daleko (teda pokud chcete mít dost světla a nepoužíváte 4W pásky z Aliexpresu).

Petr Chalupa_:
Minulý týden jsem zrovna měřil jeden pásek. Šlo o nějaký dražší, značkový, jednobarevný. Napájel jsem metrový kousek laboratorním zdrojem. Napětí x proud při jmenovité voltáži bylo cca 80% udávaného výkonu, takže udávaný výkon pásku byl trochu přestřelený. Co se týče odběru, to co udává výrobce by měl být maximální možný. Jakákoliv regulace by měla zapříčinit snížení odběru + možná nějaký minimální odběr samotného regulátoru.
S tou linearitou máte také pravdu, ale tam je na vině spíš lidské oko, které nevnímá intenzitu světla lineárně. Se sluchem je to stejné. Příroda nám tak dopřála vysokou citlivost vnímání při nízkých intenzitách, ale zároveň zvládneme bez újmy i extrémní intenzity světla/hluku.  (dance)

Jan Franěk:
Mám obdobnou zkušenost. LED pásky bývají "slabší" než je udáváno. Regulace 0-100% neznamená 0-100% příkonu pro trafo. Je to nelineární, jak už bylo napsáno.
Vždy instaluji silnější trafo, než je potřeba, tak o 30%. Velmi to zvedá spolehlivost v čase. Ale je nesmyslem dimenzovat ta trafa ještě více, protože pak se dostáváte do vyšších spotřeb energie, byť to není většinou tak strašné. Dnešní elektronické transformátory, mají poměrně nízké ztráty. Špatnou zkušenost mám jen s výrobky které si někdo objednal z e-shopů (např. alík) a jediným parametrem výběru je cena. V těchto případech je to tak 50/50