Kolik přívodů k čidlu vést jedním stíněným kabelem?

(1/5) > >>

Jakub Horváth:
Mám několik čidel tlaku, průtoku, hladiny atp. na hydraulickém agregátu a samotném koncovém zařízení. Do spojovací skříně agregátu vedu 6 stíněných kabelů. Lze jít ze spojovací skříně agregátu do hlavního rozvaděče kde je PLC pomocí jednoho vícežilného stíněného kabelu, nebo je potřeba použít co čidlo to jeden samostatný stíněnný (4 žilný) kabel ? Všechna čidla jsou analogová 4-20 mA (dvou až čtyř žilové zapojení)

Miroslav Minařík:
Citace: Jakub Horváth  24.08.2022, 08:15

Mám několik čidel tlaku, průtoku, hladiny atp. na hydraulickém agregátu a samotném koncovém zařízení. Do spojovací skříně agregátu vedu 6 stíněných kabelů. Lze jít ze spojovací skříně agregátu do hlavního rozvaděče kde je PLC pomocí jednoho vícežilného stíněného kabelu, nebo je potřeba použít co čidlo to jeden samostatný stíněnný (4 žilný) kabel ? Všechna čidla jsou analogová 4-20 mA (dvou až čtyř žilové zapojení)


FYI čtěte také https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45659.0.html

Aleš Dobrovolný:
Sdružený kabel doporučuji celkově stíněný se samostatně stíněnými kroucenými páry, pro každou smyčku 4-20mA.
Celkové stínění uzemnit na vstupu do rozvaděče a stínění kroucených párů u svorkovnice rozvaděče. Na straně čidel neuzemňovat.

Milan Hudec:
Citace: Aleš Dobrovolný  24.08.2022, 08:57

Sdružený kabel doporučuji celkově stíněný se samostatně stíněnými kroucenými páry, pro každou smyčku 4-20mA.
Celkové stínění uzemnit na vstupu do rozvaděče a stínění kroucených párů u svorkovnice rozvaděče. Na straně čidel neuzemňovat.

Mohl byste prosím rozvinout svoji předposlední větu?

Miroslav Minařík:
Citace: Aleš Dobrovolný  24.08.2022, 08:57

Sdružený kabel doporučuji celkově stíněný se samostatně stíněnými kroucenými páry, pro každou smyčku 4-20mA.
Celkové stínění uzemnit na vstupu do rozvaděče a stínění kroucených párů u svorkovnice rozvaděče. Na straně čidel neuzemňovat.

Přesně!  (jednicka)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana