Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Fuk Tomáš:
Takže jsi to, že se zde vodič N využívá jako ochranný, mínil tak, že se využívá pro uzavření poruchové smyčky, nikoli jako ochranný vodič ve smyslu normy, že.
Jan Franěk:
Moc tomu nerozumím Milane. 3f UPS moc neznám, ale u záskokových zdrojů se v některých případech na výstupu spojuje N a PE, aby pak napětí oproti ochraně " neplavalo". Ale pak je nutný přívod 3L +PEN. Nevěřím že by to výrobci už neměli vyřešené. Proč některého z nich nekontaktuješ přímo?
Milan Hudec:
Citace: Jan Franěk 21.07.2022, 07:25
Moc tomu nerozumím Milane. 3f UPS moc neznám, ale u záskokových zdrojů se v některých případech na výstupu spojuje N a PE, aby pak napětí oproti ochraně " neplavalo". Ale pak je nutný přívod 3L +PEN. Nevěřím že by to výrobci už neměli vyřešené. Proč některého z nich nekontaktuješ přímo?
Protože vždy skončím v mezipatře jejich vědomostí, toto je přeci jen dotaz na nějakého UPS vševěda, a k němu přístup nemám.
Ještě jednou, potřebuji UPSku zapojit do obvodu, kde chránič musí být (již je, a chrání další venkovní rozvody).
Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš 21.07.2022, 00:26
Takže jsi to, že se zde vodič N využívá jako ochranný, mínil tak, že se využívá pro uzavření poruchové smyčky, nikoli jako ochranný vodič ve smyslu normy, že.
Tak, tak, UPS nám jaksi do zažitých pravidel o sítích a vodičích moc nezapadá.
Jiří Schwarz:
Milane, a to jsi ještě nerozvinul teorii jaké věci se dějí pokud máš za UPS přepěťové ochrany (a stupeň T3 je prakticky snad v každém lepším spotřebiči).
Stačí málo, aby ti "utekl" potenciál PE od N blíže k jedné fázi např. díky nějakému horšímu izolačnímu stavu a na ostatních budou vesele hořet varistory