Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Milan Hudec:
Situace:
3f UPS musí být v mém případě napájena přes chránič, ovšem při jeho vybavení dojde k odpojení N a poruchový obvod (porucha za UPS) se nemá kudy uzavřít.
Řešením by bylo přerušit v UPS N vodič, přičemž vstupní by sloužil jen pro "primár" a výstupní by byl přizemněn.
Doporučíte nějaký 3F typ (cca 3x10A na výstupu bohatě stačí), kde by bylo možno takové řešení nakonfigurovat bez úpravy uvnitř výrobku?
Bohužel chránič bez vypínání N vodiče nemohu nalézt.
Jiří Schwarz:
Citace: Milan Hudec 18.07.2022, 06:40
...
Bohužel chránič bez vypínání N vodiče nemohu nalézt.
"umí" to některé jednofázové (dvoupólové)
Jenže když si to namaluji, neumím si představit jak to zapojit,, ,
Kterého výrobce oslovit jestli by o nějakém "speciálním typu" nepřemýšlel?
Tak trochu "nevědecky - něco podobného jsem pro nějaké experimenty vyřešil propojením N před a za chráničem přes antiparalelně zapojené diody
Jan Kelbich:
Citace: Milan Hudec 18.07.2022, 06:40
... ovšem při jeho vybavení dojde k odpojení N a poruchový obvod (porucha za UPS) se nemá kudy uzavřít.
Nechápu, o jaký poruchový obvod jde, neumim si to představit. Můžete nakreslit schéma ?
Ta UPS je nějaká off-line/bypass či co, že potřebuje N ?
Michal Řehořka:
Nevím jak u jiných výrobců, ale např. 93PS10(10) od Eatonu na vstupu Neutral nemá. Pouze na bypass vstupu. Tam je nutný a nesmí se odpínat. Výstupní N je oddělený v případně online režimu, v případě bypass samozřejmě ne.
Použití online UPS za proudovým chráničem je nevhodné. Už proto, že vám UPS může (a pravděpodobně bude) chránič shazovat.
Jan Kelbich:
Citace: Michal Řehořka 19.07.2022, 08:11
Už proto, že vám UPS může (a pravděpodobně bude) chránič shazovat.
Jak a čím ? Filtrem ?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana