Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?

<< < (2/4) > >>

Fuk Tomáš:
Citace: Michal Řehořka  19.07.2022, 08:11

Použití online UPS za proudovým chráničem je nevhodné. Už proto, že vám UPS může (a pravděpodobně bude) chránič shazovat.

To budete muset mé APC Smart-UPS 1000 (online, sinus) nějak vysvětlit. Léta maká a chránič ne a ne shodit.

Milan Hudec:
Citace: Jan Kelbich  18.07.2022, 21:53

Nechápu, o jaký poruchový obvod jde, neumim si to představit. Můžete nakreslit schéma ?

Ta UPS je nějaká off-line/bypass či co, že potřebuje N ?



Obrázky mě do diskuzí nejdou vložit.
Takže sekundár UPS-spotřebič-porucha na kostru-PE vodič do bodu rozdělení PEN primárního napájení-N vodič společný pro obě strany UPS a sekundár UPS.
Za povšimnutí stojí, že se N vodič v těchto případech využívá coby ochranný.

Miroš Jan:
Milane, přiznám se že tomu nějak nerozumím :-\

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  20.07.2022, 09:17

Za povšimnutí stojí, že se N vodič v těchto případech využívá coby ochranný.

Vážně? nějak to tam svým vnitřním zrakem nevidím.

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  20.07.2022, 17:39

Vážně? nějak to tam svým vnitřním zrakem nevidím.

N vodič je přes UPS průchozí.
Porucha teče nejprve PE vodičem do místa rozdělení PEN a pak přes N do UPS, což bez chrániče (rozepnutí N) funguje, při vybavení chrániče však zůstává "vyráběná fáze" na kostře vadného spotřebiče.
Velice nepřesně řečeno první porucha v síti IT.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana