Upravujete 3F UPS v případě napájení přes proudový chránič?
Fuk Tomáš:
Citace: Michal Řehořka 19.07.2022, 08:11
Použití online UPS za proudovým chráničem je nevhodné. Už proto, že vám UPS může (a pravděpodobně bude) chránič shazovat.
To budete muset mé APC Smart-UPS 1000 (online, sinus) nějak vysvětlit. Léta maká a chránič ne a ne shodit.
Milan Hudec:
Citace: Jan Kelbich 18.07.2022, 21:53
Nechápu, o jaký poruchový obvod jde, neumim si to představit. Můžete nakreslit schéma ?
Ta UPS je nějaká off-line/bypass či co, že potřebuje N ?
Obrázky mě do diskuzí nejdou vložit.
Takže sekundár UPS-spotřebič-porucha na kostru-PE vodič do bodu rozdělení PEN primárního napájení-N vodič společný pro obě strany UPS a sekundár UPS.
Za povšimnutí stojí, že se N vodič v těchto případech využívá coby ochranný.
Miroš Jan:
Milane, přiznám se že tomu nějak nerozumím :-\
Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec 20.07.2022, 09:17
Za povšimnutí stojí, že se N vodič v těchto případech využívá coby ochranný.
Vážně? nějak to tam svým vnitřním zrakem nevidím.
Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš 20.07.2022, 17:39
Vážně? nějak to tam svým vnitřním zrakem nevidím.
N vodič je přes UPS průchozí.
Porucha teče nejprve PE vodičem do místa rozdělení PEN a pak přes N do UPS, což bez chrániče (rozepnutí N) funguje, při vybavení chrániče však zůstává "vyráběná fáze" na kostře vadného spotřebiče.
Velice nepřesně řečeno první porucha v síti IT.