Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?

(1/3) > >>

Ondratan:
Na chatě používáme ve studni hladinový spínač Mave. Spínač je od studny vzdálený cca 20 metrů a elekrody jsou vedeny ještě hliníkovým kabelem 4x4 v zemi bez jakéhokoli chráničky. Pokud v místě poblíž chaty udeří blesk, zničí se hladinový spínač, někdy dokonce tak, že zůstane v sepnutém stavu i když je voda vyčerpaná. Žádné jiné zařízení v domě (TV, nabíječeky, atd..) se nepoškodí. Odhaduji, že příčinou je tedy kabel uložený v zemi.
Jak tomu zabránit, stačilo by přesunout hladinový spínač přímo do studny?

Jan Hájek:
No, spíše bych to viděl na to, že ve vrtu je nejlepší zem v okolí a vše je jeho prostřednictví m uzemněno, případně se přes spodní vodu vyrovnává potenciál na lepší zem na distribuci.

Určitě bych kromě použití svodičů (třeba DEHNcord IP) umístil vedení do stínění připojeném na obou dvou stranách na zemnící soustavu a závěs čerpadla ve vrtu udělal na nerezovém lanku, případně ho tam doplnil.

Řešit se to dá tak, že se to provede, tak jak má být.

jan as x:
Anebo ochranu čerpání nasucho řešit pomocí tlakového spínače až v domě. Pro 1F motory to stojí od 490,-

Ondratan:
Citace: Jan Hájek  28.06.2022, 09:00

No, spíše bych to viděl na to, že ve vrtu je nejlepší zem v okolí a vše je jeho prostřednictví m uzemněno, případně se přes spodní vodu vyrovnává potenciál na lepší zem na distribuci.

Určitě bych kromě použití svodičů (třeba DEHNcord IP) umístil vedení do stínění připojeném na obou dvou stranách na zemnící soustavu a závěs čerpadla ve vrtu udělal na nerezovém lanku, případně ho tam doplnil.

Řešit se to dá tak, že se to provede, tak jak má být.


Díky za reakci. Na řešení od DEHN jsem koukal, nabízeli mi komplet řešení včetně kombinovaného stupně 1+2, ale obávám se, aby to nebyly vyhozené peníze. Ve studni mám krom hladinového spínače i ultrazvukový senzor, který měří aktuální výšku hladiny. Ten je komplet v plastu a pouze vysí cca 1m nad hladinou. Stejnou cestou přes kabel v zemi je připojen k arduinu, na kterém po blesku odejde pouze mikrokontroler ATmega a po výměně jede dál. Tak by možná stačilo pouze uzemnit cestu v zemi?

Peter Munka:
Zaujimave, to kde udieraju blesky tak casto viac menej do jedneho miesta, ze pravidelne nieco ulozene v zemi ma poruchu ?
Nebudu to skor nejake bludne prudy, nez blesky ? Alebo tam mate nejaky PEN problem, pri ktorom vodic k studni a studna funguju ako nahrada spojenia so zemou.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana