Mohu dovolit na stavbě provoz míchačky s přívodem 3L+PEN?
Milan Hudec:
Taknějak selsky:
Páni elektrikáři, není namísto dohadů lepší rozbít prasátko, a 8nstalovat vedle sebe jak 4, tak 5kůl?
(dance)
Miroš Jan:
Teď jsi na to kápnul Milane ;)
Jiří Kantner:
Když se dělá instalace nová a nebo je to rekonstrukce v celém objektu nevidím jediný důvod proč šetřit a nedpořát si jak 4 kolík tak 5 kolík. Jakékoliv dobastlování v průběhu provozu je daleko nákladnější.
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Kelbich 23.06.2022, 15:30
Někde jsem to četl, že v domácnosti jsou vyžadovány zásuvky 5-pólové (3P+N+PE), ale už nevím kde
Ono by to mohlo souviset s tím, že okruh má mít "plný počet vodičů"
Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz 24.06.2022, 13:14
Ono by to mohlo souviset s tím, že okruh má mít "plný počet vodičů"
Ale to se Jirko nevylučuje s instalací zásuvky L1,L2,L3 a PE.
Přesto že mi dává smysl spíše 5ti pólová zásuvky s redukcí na 4 pólovou, jsou místa kde bez ohledu na 5ti vodičový přívod, dávají smysl nebo jsou požadovány 4 pólové zásuvky.