Kdo vše může posoudit zda umístění ER odpovídá PP?
Michal Hl.:
Chci přesunout elektroměr z chodby do ER na fasádu domu. Jde o oblast Eg.d
Problémem je vhodné místo. Nejvhodnější místo je u rohu zdi, pod HDS (připojení vzduchem).
Výškově to dle PP vyjde (body 6.8 a 6.9 PP), ale podlaha před ER by nebyla vysloveně rovná (bod 6.8 PP), ale byla by v úrovni, kde začínají schody. Poslal jsem tedy dotaz na Eg.d, jestli zvolené místo vyhovuje nebo ne. To bylo už před měsícem a půl a stále čekám na odpověď, jinou než že "žádosti bylo přiřazeno číslo a bude zpracována".
Pokud se ale nepletu, tak přesunutí elektroměru musí (může) dělat libovolný elektrikář, který má pověření od Eg.d a ne nutně přímo někdo ze zaměstnanců Eg.d (nevím tedy jak je to v případě, že je potřeba tahat i nový kabel od HDS a otevřít tedy i tu). Najít někoho s pověřením, kdo by se tedy vyjádřil lze/nelze a rovnou to i udělal mi totiž přijde jako rychlejší varianta, než čekat na vyjádření od Eg.d bůh ví jak dlouho... jestli je to tedy možná varianta?
František Šohajda:
Citace
Pokud se ale nepletu, tak přesunutí elektroměru musí (může) dělat libovolný elektrikář, který má pověření od Eg.d a ne nutně přímo někdo ze zaměstnanců Eg.d
U EG D stačí revize a dát ji na EGD. Oni dojdou a dají to nebo nedají?? (dance)
RT E by měl znát umístění podle PP EG.D!
Pokud budou připomínky ze strany distribuce, dají to písemně na montážní list.
Někdy dojede na místo vedoucí služebny a podívá se na to přímo (nestandartní umístění)....
Může to dělat "libovolný" elektrikář s platnou nyní "50"kou.
Ale odplombování provede EG.D jen svými pracovníky!!
Stejně musí čekat na odplombování (mimo havarijního stavu-to si může zatím sám elektrikář provést po povolení EG.D.
David Hruda:
Citace: František Šohajda 20.05.2022, 20:05
Ale odplombování provede EG.D jen svými pracovníky!!
Stejně musí čekat na odplombování (mimo havarijního stavu-to si může zatím sám elektrikář provést po povolení EG.D.
Co?
Nahlásíte odplombování (telefonicky nebo teď nově přes aplikaci) z důvodu revize/ úprav/ výměny ER..., dostanete povolení a můžete odplombovat. V telefonu vás vždy upozorní na zákaz vstupu do kabelové skříně ;) a v určitých případech na nutnost dodání revize ER.
Nevím, proč by někdo z EG.D jezdil sundavat plomby.
David Hruda:
Citace: Michal Hl. 20.05.2022, 14:37
Pokud se ale nepletu, tak přesunutí elektroměru musí (může) dělat libovolný elektrikář, který má pověření od Eg.d...
Pletete, žádné "pověření" nepotřebuje.
Najděte si nějakého zkušeného elektrikáře (RT), který zná připojovací podmínky a ví, co a jak.
Ten by měl umět posoudit, kam a jak co dát tak, aby s distributorem nebyl problém.
Pro váš klid se můžete domluvit na tom, že mu zaplatíte až po zaplombování, aby vám v ruce nezůstal černý Petr
Michal Hl.:
Takže zaplombování tedy už bude dělat pracovník Eg.d, který zkontroluje i to, že to vyhovuje PP? Tak to asi budu muset stejně počkat na odpověď od Eg.d, ať se to nemusí případně předělávat a z fasády není ementál...
Citace: David Hruda 20.05.2022, 20:29
V telefonu vás vždy upozorní na zákaz vstupu do kabelové skříně ;) ....
Nevím, proč by někdo z EG.D jezdil sundavat plomby.
Kabelová skříň = HDS nebo něco jiného? Při přesunu ER bude tedy potřeba nový kabel od HDS, takže sundat na ni plomby a vlézt tam bude elektrikář muset
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana