Je povoleno napojení kabelu čerpadla umístěné v jímce?
Jiří_Hrubý:
Nejlepší řešení je, vytvořit přístupné místo spojení. Tzn. "pilířek" s krabicí a svorkovnicí v těsné blízkosti jímky a chráničkou do jímky pro snadnou výměnu kabelu.
Je to jistota i při opravách, že máte vypnuto přímo v místě práce.
Ty šroubovací spojky mám odzkoušené na gumě, protože v návodu kusu, který jsem měl, bylo určení pro CYSY a gumu.
Po dvou letech provozu ve vlhkém prostředí se změnami teplot, byla uvnitř plná rzi, protože pozink šroub zrezl, i přes použitou dutinku.
Právě změny teplot způsobí natažení vlhkosti.