Může procházet hromosvod střechou?
Jan Hájek:
Osobně bych asi preferoval variantu 2, omezíte tím plochu s výskytem lidí ohrožených krokovým napětím.
Jak to budete dělat, vyřešte rovnou i tu anténu na oplechování komína/stupačce, které má zřejmě kontakt, nebo přiblížení k jímací soustavě.
To lze udělat třeba takto
Svod z hřebenového vedení bych šoupl více ke kraji, takto je hned pod ním kovový profil sádrokartonu podkroví, stejně tak na druhé straně.
Stejně by bylo nejlepší si nechat na to vypracovat projekt, takto řešíme pouze dílčí problémy bez znalosti celku.
AlesRada:
Ještě se nabízí varianta 3, jeden svod hromosvodu zrušit a ponechat jen 3 svody.
Pavel Horský:
Citace: AlesRada 05.05.2022, 11:47
Ještě se nabízí varianta 3, jeden svod hromosvodu zrušit a ponechat jen 3 svody.
A to je nápad za sto bludišťáků.
Prostě zrušíme jeden svod a nevadí, že si poměrně dost pohneme s hodnotou "S" :-\ :-X
Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský 05.05.2022, 12:17
A to je nápad za sto bludišťáků.
Prostě zrušíme jeden svod a nevadí, že si poměrně dost pohneme s hodnotou "S" :-\ :-X
Nerozumiem,..pre 3 a viac zvodov je predsa v tab.12 kc rovnaké...
No možno myslíte dačo čo mi uniklo...
Zdeněk Friedrich:
Citace: AlesRada 05.05.2022, 11:47
Ještě se nabízí varianta 3, jeden svod hromosvodu zrušit a ponechat jen 3 svody.
Pokud je dešťový svod skrz pergolu s elektricky vodivého materiálu, tak si moc nepomůžete, jenom vytvoříte slepý svod, což je ještě horší. Samozřejmě se výrazně zvýší "s" na okapu v tom rohu, kde je svod stávající. V této situaci považuji za nejméně nebezpečný řádně uzemněný CUI svod a dešťový svod z plastu.