Ales0s:
Při stavbě pergoly došlo k protažení současného hromosvodu skrz střechu (viz fotky v příloze).
Může to takto být, nebo je nutné pergolu obejít hromosvodem (po okapovém žlabu a pak dolů vedle pergoly)? Pokud ano, jaká je nejmenší vzdálenost od dřevěné konstrukce / jaké jsou doporučené kotvící prvky?

Pavel Horský:
Jelikož se AlMgSi8 přio průchodu blesk. výboje chvilkově zahřeje na max. nějakých 60°C, teplotu a zapálení dřeva bych vůbec neřešil. Horší je to s mechanicku silou, což vy máte dobře bvyřešené okapovou podpěrou u prostupu krytinou.
Velkým mínusem je dotyk (nedostatečná přeskoková vzdálenost) na oplechování a tím pádem zbytku plechů přístřešku, které mohou zajiskřit a zapálit dřevěnou konstrukci s přeskokem požáru na RD.

A vůbec nejhorší je sedět za bouřky pod přístřeškem a to se absolutně nevylučuje.

Tam měl být svod z vodiče CUI
https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Publikace_2015/dehn-ochrana-pred-dotykovym-napetim-vodic-cui.pdf

Když to shrnu, tak za mě je to s ohledem velké pravděpodobnos ti úrazu osob hodnoceno jako těžce nevyhovující stav.

Jan Alin:
Citace: Pavel Horský  26.04.2022, 08:48


A vůbec nejhorší je sedět za bouřky pod přístřeškem a to se absolutně nevylučuje.

Tam měl být svod z vodiče CUI
https://www.dehn.cz/sites/default/files/uploads/dehn/DEHN-CZ/pdf/Brozury/Publikace_2015/dehn-ochrana-pred-dotykovym-napetim-vodic-cui.pdf

Když to shrnu, tak za mě je to s ohledem velké pravděpodobnos ti úrazu osob hodnoceno jako těžce nevyhovující stav.


Úraz za bouřky je jasné riziko. V tomto případě je ale otázkou zda ten kdo dělal pergolu má dělat i hromosvod na ní.
Zmiňovaný vodič stojí něco kolem šesti tisíc ale určitě nevyřeší krokové napětí v prostoru kolem svodu. Pak se můžeme dostat i k debatě o izolaci okolí svodu. Jak to provést v pergole?

Jan Franěk:
Citace: Jan Alin  30.04.2022, 21:20

Úraz za bouřky je jasné riziko. V tomto případě je ale otázkou zda ten kdo dělal pergolu má dělat i hromosvod na ní.
Zmiňovaný vodič stojí něco kolem šesti tisíc ale určitě nevyřeší krokové napětí v prostoru kolem svodu. Pak se můžeme dostat i k debatě o izolaci okolí svodu. Jak to provést v pergole?


Řešení je napsané v normě  (norm) 62 305-3 a články 8.1 a 8.2


Navíc by nebyl zas takový problém ten svod přesunout mimo pergolu a sezení. Jen chtít a dát tomu trochu snahy.

AlesRada:
Nabízí se mi 2 řešení.

1) vyměnit svod za CUI vodič, a okapový svod vyměnit za plastový, nebo
2) přeložit svod vedle pergoly (obrázek),  svod okapu vyměnit za plastový, pro 3m od země použít CUI vodič

Co z toho je lepší řešení?