Doporučíte kvalitní automatický přepínač fází?

(1/3) > >>

Rudolf Náprstek:
V jedné diskusi tady někdo před lety řešil přepínání napájení z fotovoltaiky a ze sítě. Hodně se to tam motalo kolem relé a stykačů a řešení s tím spojených problémů (kdy by se třeba nedejbože potkali obě fáze, atd...).

Našel jsem existující zařízení, které tento problém řeší, přikládám odkazy:
https://www.emareg.cz/NOVATEK-PEF-320-automaticky-prepinac-napajeni-ze-3-fazi-do-1-pri-vypadku-faze-d130.htm
https://aququ.cz/product-cze-21929-Automaticke-rele-fazi-faze-s-prioritou-16A-3-moduly-PF-431-F-F.html

Zaráží mě, ale že se jedná oba o dost takové podezřelé divné eshopy a takové NONAME zařízení. Neexistuje něco více značkového s obdobnou funkcí od ABB, OEZ apod. čemu by se dalo důvěřovat že to bude fungovat a zároveň nebude to stát desítky tisíc ?

Vlado Konrád:
Tieto prepínače vám neumožnia prepínanie siete a FV. Sú určené na napájanie zariadenia, ktoré musí byť pod napätím aj pri výpadku jednej z fáz. Z poruchovej fázy prepne zariadenie na zdravú v určitnom prioritnom režime. Po obnovení napätia vadnej fázy vráti napájanie na prioritnú fázu.

František Šohajda:
Citace

(kdy by se třeba nedejbože potkali obě fáze, atd...).

Nedejbože kdyby jste pustil FVE do vypnuté sítě a někoho tam uškvařil!! (zle)

Rudolf Náprstek:
Citace: Vlado Konrád  22.04.2022, 11:46

Tieto prepínače vám neumožnia prepínanie siete a FV. Sú určené na napájanie zariadenia, ktoré musí byť pod napätím aj pri výpadku jednej z fáz. Z poruchovej fázy prepne zariadenie na zdravú v určitnom prioritnom režime. Po obnovení napätia vadnej fázy vráti napájanie na prioritnú fázu.


Dovolím si nesouhlasit - minimálně aspoň to jedno zařízení NOVATEK PEF-320 se v popisu i přímo uvádí vhodnost pro FVE: "...pro zajištění napájení důležitých spotřebičů, umožňuje i prioritní napájení ze střídače FVE..."

Což bych si takhle nějak představoval, že bych chtěl, aby fungovalo. S tím, že jestli je FVE dostupná nebo ne, bych si řešil jinde jiným způsobem. Jde mi primárně o vyřešení toho bezpečného přepínání mezi zdroji elektřiny.

Vlado Konrád:
To nerozporujem. Máte z FVE výstup troch fáz a napájate z toho napríklad dom. Na vstup NOVATEK PEF-320 máte pripojené tri fázy zo striedača a z výstupu napájate spotrebič, ktorý musí byť trvale pod napätím. Ten je napájaný zo vstupu, z prioritnej fázy napríklad L1. Ak vám na striedači vypadne poistka na L1, vaše zariadenie by vypadlo. NOVATEK PEF-320 pri výpadku prepne v predpísanom čase napájanie na váš spotrebič z L1 na L2 ,  ak aj tam nie je napätie, prepne na L3. Po obnovení vstupného napätia na L1 vráti všetko do pôvodného stavu.
Zariadnie je nepoužiteľné na prepínanie napájania z FVE na sieť a opačne. A to ste sa pýtali

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana