Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
Vlado Konrád:
Bol použitý skratový , nie poruchový, ale budiž
Na to aby bol poruchový prúd aspoň časťou skratového distribučnej siete v rodinnom dome ,je potrebné splniť toľko podmienok, že to nie je možné ani len náhodou. Ak aj budete mať skvelú hodnotu uzemnenia, ťažko sa dostanete na 100A poruchového prúdu . ( Re→2ohmy a ZS 0,3ohm a musí byť prerušený PEN a bod rozdelenie uzemnený) B25 to spoľahlivo vypne bez poškodenia ističa. Odkiaľ sa berie ten brutálny poruchový prúd? A kde chcete vziať skratový výkon nn siete 50kA? . 250kVA Ik 7,2kA , 400kVA trafo má na svorkách menej ako 10,8kA, 630kVA Ik 16kA.
Cit Milan Hudec. :
Např.50kA tekoucí z fáze do rozsáhlého systému uzemnění přes nekvalitní spoje po dobu až 5s dokáže zahýbat s velkou hmotou....
Nekvalitný spoj poruchový prúd obmedzí a ako by sa cez nekvalitný spoj na uzemnenie dostal poruchový prúd keď je to od seba izolované? Musel by to byť kovový skrat a nie nekvalitný spoj A inak 5s je dohodnutá doba vypnutia len pre DS a viac ako 10kA tam nebude. Nestrašil by som vyskákaním armatúry z betónu. Neudeje sa absolútne nič.
Milan Hudec:
Že v RD nebude 50kA dokážu odvodit také.....
Elektrika bývá ovšem třeba také v trafostanicích .
Vlado Konrád:
O tom nepochybujem.
Otázka znela na rodinný dom a jeho uzemnenie a nie o meniarni pre šaliny v Brne. A aj tam rozumný projektant posunie uk trafa na 9%
V distribúcii je max hodnota trafa 630kVA a siete nie sú kruhované. V styku dvoch trafostaníc je sieť rozpojená. Vždy. Vieme prečo.
Opakovane sa tu podsúva nebezpečenstvo účinkov ! skratových prúdov ! cez uzemnenie v RD . Nie je žiadne. A žiadny skratový prúd tam netečie.
Deductio:
10-5=5Ω
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana