Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?

<< < (3/3)

Vlado Konrád:
Bol použitý skratový ,  nie poruchový, ale budiž
Na to aby bol poruchový prúd aspoň časťou skratového distribučnej siete v rodinnom dome ,je potrebné splniť toľko podmienok, že to nie je možné ani len náhodou. Ak aj budete mať skvelú hodnotu uzemnenia, ťažko sa dostanete na 100A poruchového prúdu  . ( Re→2ohmy a ZS 0,3ohm a musí byť prerušený PEN a bod rozdelenie uzemnený)  B25 to spoľahlivo vypne bez poškodenia ističa. Odkiaľ sa berie ten brutálny poruchový prúd? A kde chcete vziať skratový výkon nn siete 50kA? . 250kVA Ik 7,2kA ,  400kVA trafo má na svorkách menej ako 10,8kA, 630kVA Ik 16kA.


Cit Milan Hudec. :
Např.50kA tekoucí z fáze do rozsáhlého systému uzemnění přes nekvalitní spoje po dobu až 5s dokáže zahýbat s velkou hmotou....

Nekvalitný spoj poruchový prúd obmedzí a ako by sa cez nekvalitný spoj na uzemnenie dostal poruchový prúd keď je to od seba izolované? Musel by to byť kovový skrat a nie nekvalitný spoj A inak 5s je dohodnutá doba vypnutia len pre DS a viac ako 10kA tam nebude. Nestrašil by som vyskákaním armatúry z betónu. Neudeje sa absolútne nič.

Milan Hudec:
Že v RD nebude 50kA dokážu odvodit také.....
Elektrika bývá ovšem třeba také v trafostanicích .

Vlado Konrád:
O tom nepochybujem.
Otázka znela  na rodinný dom a jeho uzemnenie a nie o meniarni pre šaliny v Brne. A aj tam rozumný projektant posunie uk trafa na 9%

V distribúcii je max hodnota trafa 630kVA a siete nie sú kruhované. V styku dvoch trafostaníc je sieť rozpojená. Vždy. Vieme prečo.

Opakovane sa tu podsúva nebezpečenstvo účinkov ! skratových prúdov !  cez uzemnenie v RD .   Nie je žiadne. A žiadny skratový prúd tam netečie.

Deductio:
10-5=5Ω

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana