Ako prepojiť existujúcu výstuž v betóne stien s bleskozvodom?
Peter Lovacký:
Vonkajším vodičom HVI nezabránite tomu, aby vám potenciál blesku nevyletel zo zemniča cez METku dovnútra na všetky pripojené kovové časti... a cez SPD i na pracovné vodiče..
Nepripojené a rozsiahle armovanie v stenách, (a nedajbože aj s vlastným potenciálom zeme, iným jak má METka od zemniča) je podľa môjho stavebná chyba a zbytočné riziko, ktoré len komplikuje projekt a navyšuje investície..
Normy na chyby nemajú riešenia, ..normy riešia aby chyby nevznikali.. a preto vyžadujú aj pripojenie armovania na METku keď môže byť armovanie v „kontakte“ s „cudzou“ zemou..napr. E.4.2.2.2.1, h), k)...E.4.2.2.2.5, m)..atď..
No keď už sa stalo, že steny sú plné nepospájaného železa s potenciálom cudzej zeme, tak tam už pomôže len „s“..
Jak zvonku, napr. pomocou HVI, tak zvnútra od častí pripojených na METku (SPD), ..
A to si neviem celkom predstaviť, že jak v takom objekte bude vyzerať EI na „s“ od stien....vráta ne pospájania z METky..
Nezávidím..
Citace: ppt.electric 22.02.2022, 13:26
Avšak po približnom odhade ceny izolovanej sústavy pri takomto veľkom komplexe zvažujem či cena za prevedenie tohto izolovaného systému neprevyšuje možné škody a začínam premýšľať nad kombináciou izolovanej a neizolovanej sústavy.
Pre mrežu na kovovovej streche pouvažujte nad možnosťami jak sú "s" pre kc=1/n, LPZ0b, SPD, či iskriská medzi pospájaním z MET-strecha..
Technológie na streche v ochr. uhle (LPZ0b), samozrejme áno...
Jan Hájek:
eDEHN#43: Faradayova klec snadno a rychle
https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-43-faradayova-klec-snadno-a-rychle
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana