Lze použít jeden proudový chránič pro pračku a a bojler najednou?
Doležal Jan:
Situace: Do koupelny vedou dva staré okruhy:
L+N+PE pro pračku
L+N+PE pro bojler (blokován přes stykač hdo)
Oba okruhy používají stejnou fázi.
Ochrana pospojováním těchto dvou spotřebičů je na bázi PE v zásuvkách (ještě v koupelně) a přívodní šňůry k spotřebičům.
Doporučil jsem do rozvaděče fíčko (Není tam ale mohlo by být, je tam trochu místa).
Otázka zní: lze teoreticky i prakticky použít jedno (např. 20A) Fí pro oba tyto okruhy naráz? Ptám se kvůli úspoře místa a práce.
Miroš Jan:
Přidat FI, je chvályhodné, ale má to několik úskalí.
Například při poruše boileru a vybavení FI, nepojede ta pračka.
:)
K. Hvězda:
Může být jedno Fí = jeden jističochránič 16A pro oba, pro pračku a bojler?
Setkáváte se s tím, že pračka nebo bojler vyhazuje Fi?
Miroš Jan:
Ne. :)
K. Hvězda:
Taky si říkám, proč by bojler vyhazoval. A když bude vyhazovat stará pračka fíčko, tak to ať si nájemce koupí novou.
Navigace