Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
Václav Třetí:
Černé trubky byly dehtopapírové a používaly se v nich vodiče N nebo NG. Byla to úsporná verze trubek plášťových, používala se hlavně za války a těsně před ní. Kolena byla nasouvací a ta měla plášť ze slaboučkého poolověného ocelového plechu. Z této doby by také mohla být instalace s nulovým vodičem společným pro více okruhů.
Pokud jsou tam novější vodiče typu CY, tak se jedná zřejmě o nějakou opravu nebo rekonstrukci, kde s ohledem na historický stav budovy nemohli dělat větší zásahy. Rozvaděč může být novější, jističe IJV se dělaly od druhé poloviny 50. let až do roku 1983, podle ostatních použitých prvků to vypadá tak na rozmezí 1960-70.
V ČSN 34 10 10 to není a snad ani v ČSN - ESČ 1950. Co bylo před tím hodně záleželo na důvtipu elektrikáře, jeho znalostech a zkušenostech.
Rozmahel Vladimír:
Tipoval bych to na původní síť TT. Střední vodič byl přiveden pouze jako N, neměl ochrannou funkci. Co šlo, tak se zemnilo dle možností nebo vůbec.
To ostatní je dodělané v čase.
Kamil Novák:
Citace: Jaroslav Jonáš 13.10.2021, 09:19
V minulosti bylo možné použít jeden vodič PEN pro více jednofázových vývodů, říkalo se jim sdružené obvody. Jestli je to i váš případ, nevím.
Sdružené obvody je možné používat i dnes, ale o ty v tomto případě nejde.
Podmínkou sdružených obvodů je m.j., že musí sloužit jednomu účelu (např. osvětlení). Zásuvkové a světelné obvody jako sdružené provést nelze.
A sdružený obvod musí být jako celek vypínatelný jediným prvkem (jistič, vypínač), což zde taky není.
Kamil Novák:
Citace: Rozmahel Vladimír 13.10.2021, 11:15
Tipoval bych to na původní síť TT. Střední vodič byl přiveden pouze jako N, neměl ochrannou funkci. Co šlo, tak se zemnilo dle možností nebo vůbec.
To ostatní je dodělané v čase.
No nevím. Pokud vím, tak tady v Krakonošově sítě TT nebyly... :-\
Jiří_Hrubý:
Historické instalace v trubkách, se společným PEN, nejsou až tak neobvyklé.
Někdy se objevuje i PEN v Al4mm2 a L Cu1mm, někdo zase už tenkrát použil pro PEN o průřez či dva silnější měď.
Ti největší fajnšmekři používali pro různé fáze vodiče s černým, červeným a dokonce modrým (pokud to nebyla inkoustová improvizace) hadrovým opletem, takže i když se v krabičce vyskytly dvě fáze, pořád to bylo přehledné.
Citace: Kamil Novák 13.10.2021, 12:45
No nevím. Pokud vím, tak tady v Krakonošově sítě TT nebyly... :-\
TT sítě se občas objeví i tam, kde by je člověk nečekal, na západě taky moc nefrčely a přitom vím o několika chalupách, kde je v TT realizován sklep s vodárnou.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana