Bylo někdy možné použít jeden PEN vodič pro více obvodů?
Radim Strycharski:
Citace: Kamil Novák 12.10.2021, 21:53
Z rozvaděče je napojeno 14ks 1-fázových vývodů pro zásuvky a osvětlení, ale pro ně jen 3x PEN.
Podle výbavy rozvaděče (bez výr. štítku), odhaduji na 70 léta.
Bylo to někdy vůbec v souladu s normami?
Je otázkou, jestli je takové uspořádání v rozporu s čl. 3 b) ČSN 34 1050 (Samostatné proudové obvody musí mít plný počet vodičů potřebných pro funkci připojovaných zařízení a pro ochranu před nebezpečným dotykovým napětím). Všechny dotčené obvody mají totiž plný počet vodičů; fakt, že nějaký vodič je společný, znamená, že je příslušný ke všem, tudíž tento článek zjevně není porušen. Muselo by být přímo zakázáno společné určení.
Peter Lovacký:
Predpokladám že každý ten spoločny PEN sa niekde ďalej rozvetvuje a pokračuje s každým fázovým vodičom k jednotlivým obvodom..
Ono v úseku kde je na jeden spoločný vodič PEN po jeho rozdelenie dajme tomu 5 vodičov z L1 cez 5 ističov 10A, tak tam ten úsek spoločného PEN jak ho vidno v rozvádzači môže byť nebezpečne preťažený ...(požiarne riziko)
A to by bolo lepšie všetky také fázové vodiče patriace ku spoločného PENu pustiť len cez jeden istič, ...s In podľa toho spoločného vodiča PEN ..
Ono jak revizák idete kus s kožou na trh keď netušíte podľa jakej normy máte posudzovať bezpečnosť....
Ja v taký čas postupujem podľa najprísnejších pravidiel vhodných pre TN-C...