Lze vést elektroinstalaci v místnosti ve zdi, ve které je komín?

(1/5) > >>

J Brada:
Nejedná se o samotný komín, ale o zeď, ve které je komín.

Milan Hudec:
Máte dva limity:
Teplota stěny/kabelu.......
Blesk v komínu........
Pro posouzení musíte dodat podrobnější info.

Pavel Horský:
Zde bych řešil pravděpodobnos t teploty místa uložení kabelu. Předpokládám, že proti blesku je objekt ochráněn. Pokud ne, pak je zbytečné cokoli řešit.

Václav Třetí:
Jak píše kolega, chtělo by to více informací.

 Ovšem i tak se dá uvažovat, že přechod kabelů 3x1,5 a 3x2,5, které jsou nejběžnější v elektroinstala ci běžného domu není v povrchové části komínu problém. Při přípravě drážky pro kabel doporučuji využít maltovou spáru mezi cihlami a sekat opatrně, aby nedošlo k případnému narušení celistvosti komína. Zvýšené opatrnosti je třeba při použití keramických a tvárnicových systémů komínů (Schiedel). Je užitečné se vyvarovat přechodu kabelu přes komín poblíž komínových zděří a pokud možno za kamny. V těchto místech může být povrchová teplota zdi vyšší a nevhodná z hlediska dlouhodobého působení na kabely.  V prostoru zdi s komínem nesmí být použity krabice. Ani nepoužívaný komín se nesmí provrtávat a protahovat jím kabely v podélném či příčném směru.

Pavel Horský:
Citace: Václav Třetí  26.09.2021, 06:44

Ani nepoužívaný komín se nesmí provrtávat a protahovat jím kabely v podélném či příčném směru.


Možná by se hodil odkaz na normu.
Já už to několikrát hledal a nenašel.
Byl bych za to moc rád.