Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
Ján Šebík:
Tvary prúdov s polovodičmi je popísané v norme STN 33 2000-5-53:2017. Toto je veľký problém v zapojeniach s frekvenčnými meničmi
Jan Bocek:
Citace: Ján Šebík 29.09.2021, 13:28
Tvary prúdov s polovodičmi je popísané v norme STN 33 2000-5-53:2017. Toto je veľký problém v zapojeniach s frekvenčnými meničmi
A vy zapojujete proudové chrániče na napájení frekvenčních měničů?
Ján Šebík:
Ano
Ak v priestoroch s nebezpečím požiaru BE2 sú umiestnené elektromotory napájané z frekvenčných meničov. V tomto prípade je to požiadavka normy STN 33 2000-4-42 aby v obvode bol predradený prúdový chránič - 300mA.
Peter Munka:
Citace: Jan Bocek 29.09.2021, 18:04
A vy zapojujete proudové chrániče na napájení frekvenčních měničů?
To robi (nevedome) skor kazdy : pracka / chladnicka / klimatizacia, mozno aj umyvacka riadu obsahuju maly menic.
Fuk Tomáš:
Není měnič jako měnič :)
P.S. Pro nepamětníky: měniče mincí v metru.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana