Jak velký ss. proud znecitliví chránič AC?
J Brada:
Jak velký proud (např. při použití LED svítidel) znecitliví chránič?
Peter Munka:
Pracovny prud medzi L a N to nespravi nikdy, nezalezi na jeho tvare a velkosti. Len unikajuca zlozka do PE ma tento efekt.
František Šohajda:
Podle proudu AC je určena hodnota DC složky v PE!!
Je to vše v ČSN EN 61140,ed.3
Zařízení se jmenovitým proudem 10 A může teoreticky v souladu s uvedenou normou generovat stejnosměrný proud ochranným vodičem až 25 mA. Při takové hodnotě DC proudu již proudový chránič AC nesplňuje podmínky doplňkové ochrany. Potíž je v tom, že takový problém neodhalí ani revize, protože proudové chrániče se revidují nezatížené. ;)
Jan Kelbich:
Citace: František Šohajda 23.09.2021, 09:57
Zařízení se jmenovitým proudem 10 A může teoreticky v souladu s uvedenou normou generovat stejnosměrný proud ochranným vodičem až 25 mA.
A jak se tam ten proud dostane ? Chtělo by to podrobnější výklad, takhle mi to připadá jako dost nejasné sdělení.
Peter Munka:
Chapem to ako moznost, aby spotrebic taky prud pustal do PE a nebol este povazovany za nebezpecny. V praxi bude jednosmerna zlozka nulova, jedine spojenie zivych casti na kostru spojenu s PE je cez odrusovacie kondenzatory. Nepoznam spotrebic, ktory by tam mal odpor, diodu, cievku, proste nieco, co prepusti jednosmerny prud.