Kdy lze a kdy nelze součásti potrubí pokládat za elektricky vodivé?

<< < (4/5) > >>

Peter Lovacký:
Citace: Karel Bělohlávek  18.09.2021, 18:17

Měl jsem spíše napsat "není v ČR obecně zakázáno",   viz poznámka N v tom výstřižku . :)

Jjj, zaujímavé...má te pravdu..nevšim ol som si :)

U nás takú výnimku nemáme, no tipujem že podobný pokus asi bol i u nás (minimálne v oblasti uzemňovačov)..,  keďže vodárenské spoločnosti k tomu vyjadrili nesúhlas, ktorý sa dostal aj do národnej prílohy v našej 5-54ke..

U vás asi súhlas dali, a v zachovaní elektrickej spojitosti si veria....no to len tipujem.. :)

Ja sa ale na všetky kovové potrubia bez zž označenia pozerám presne jak p. Strycharski...

Miroslav Minařík:

Co asi na takovou letovanou soustavu řekne případný bleskový proud? Tedy respektive jeho advokát Honza Hájek ... při tom nejstrašnějším snu vidím i hodně stříkající vody.

 (eek) (eek) (eek)

M S:
Citace: Miroslav Minařík  19.09.2021, 22:26

Co asi na takovou letovanou soustavu řekne případný bleskový proud? Tedy respektive jeho advokát Honza Hájek ... při tom nejstrašnějším snu vidím i hodně stříkající vody.

 (eek) (eek) (eek)


Bolo by veľmi zaujímavé vidieť test z laboratória.
Napadlo mi, či by blesk dokázal zohriať vodu na paru a roztrhať potrubie.

Bežný blesk má cca 500 MJ energie. Nie všetka sa samozrejme prenesie cez vodný rozvod, v závislosti od kvality prevedenia ochrannej sústavy.
Zohriať liter vody z 20 na 100 °C je 0.33 MJ.
Zmeniť liter vody na paru je 2.25 MJ.
Všetko uvedené platí pri tlaku 1 atm, takže reálne budú potrebné energie vyššie.
Na konverziu z vody na paru by bolo potrebné zachytiť do vody čo najviac energie, no v prípade medenej trubky bude veľká časť odvedená do uzemnenia, takže sa skôr zohrejú prechodové odpory po ceste.

Ak to zoberiem veľmi zo široka, voda v trubkách by musela byť zahriata prechádzajúcim prúdom závislým od chemického zloženia. Ďalšie zahriatie by spôsobil prúd prechádzajúci medenými trubkami a letovanými spojmi. Nemyslím, že by malo prísť k ich roztaveniu - dotyková plocha letovaného spoja je veľká, trubky sú relatívne tenké a výborne chladené vodou.

Toľko polnočná (a dosť deravá) teória. Ak má niekto po ruke video / iný záznam z podobného testu, som veľmi zvedavý.

Peter Lovacký:
A jak sa dostane bleskový prúd do rozvodu potrubia, ktoré má jeden svoj koniec na METke a druhý "vo vzduchu"?...

Jan Hájek:
Citace: Miroslav Minařík  19.09.2021, 22:26

Co asi na takovou letovanou soustavu řekne případný bleskový proud? Tedy respektive jeho advokát Honza Hájek ... při tom nejstrašnějším snu vidím i hodně stříkající vody.

Pokud by tímto letovaným topením tekl bleskový proud, myslím, že by ho neohřál natolik, že by povolilo letování, tedy pokud nebude topení vypuštěné. Co by ale mohl být problém jsou průpaly topení způsobené oblouky, které budou spojovat topení s ostatními vodivými konstrukcemi, jak si bude bleskový proud klikatě hledat cestu k zemi.

Samozřejmě, pokud by topením tekl zkratový proud, byly by škody závislé na jeho velikosti.
Průpal topení je vidět zde v čase 20:44