Musi se staveništní rozvaděč místně uzemňovat?

<< < (4/6) > >>

Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý  10.09.2021, 18:59

Že by jej třeba napájel? :)

Naozaj,?..dočasný staveniskový rozvádzač podľa 704ky s PENom v pohyblivom prívode? ?

Peter Lovacký:
Len ešte doplním, že 704ka dopĺňa čl. 522.8.9 o odporúčaný typ ohybných vodičov ..s dôrazom na mech. ochranu ..

Jiří_Hrubý:
Netuším, jaký má tazatel namysli stavební rozvaděč, ale o pohyblivém přívodu jednak nepíše a druhak 4x50, či dokonce 120+70 není na velkých stavbách nic divného...

Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý  10.09.2021, 19:35

Netuším, jaký má tazatel namysli stavební rozvaděč, ale o pohyblivém přívodu jednak nepíše

V otázke sa pýta na "staveništní",  a ďalej píše:
Citace: Jílek František  10.09.2021, 09:11

přívodní kabel k ACS zarostlí v trávě

Jiří_Hrubý:
To stále nevylučuje možnost, že je rozvaděč napojen klasickou AYKY.
Ne vždy je staveništní rozvaděč připojen kouskem gumy malého průřezu, není to tak černobílé.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana