Musi se staveništní rozvaděč místně uzemňovat?
Jílek František:
Do 7.7.2020 se musel staveništní rozvaděč, jako dočasné zařízení podle ČSN 33 2000‐4‐41 ed.2 čl. NB.2.ad místně uzemňovat, což už ed.3 neobsahuje. Skrývá se obdobný požadavek v jiné normě?
Jiří Schwarz:
Musí, nemusí...
Já bych to viděl spíše z toho pohledu jaký je problém na stavbě zarazit na stavbě nějaký zemnič ä připojit to. Protože nějaký přínos pro bezpečnost to mít bude
Obecně bych k tomu přistupoval asi tak, že když má něco "zemnicí svorku", buď najdu opravdu pádný důvod proč ji nechám nepřipojenou, nebo ji na nějaký ten zemnič připojím
Vít Rotrekl:
ČSN 33 2000-7-704, článek neřeknu, protože jsem zjistil, že mě propadl přístup k normám.
Ale v té normě se píše, že staveništní rozvaděče musí (možné není doslova slovo musí) být uzemněny. Alespoň si to myslím :)
)
Nikdy jsem nad tím moc nepřemýšlel, a staveništní rozvaděč vždycky uzemnil.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Vít Rotrekl 09.09.2021, 09:31
ČSN 33 2000-7-704, článek neřeknu, protože jsem zjistil, že mě propadl přístup k normám.
Neřekneš ani potom, co si přístup obnovíš. Žádný takový tam totiž není.
Citace: Jiří Schwarz 09.09.2021, 09:19
nebo ji na nějaký ten zemnič připojím
Nějak takhle? ::)
Martin Kurka:
Copak předpis, ale realita stavby říká, že to je nezbytnost...
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana