Bude stačit pro rozvodnice v domácí dílně krytí IP 30?
Tomáš Hrdý:
V rámci rekonstrukce dílny je nutné udělat nové rozvody.
Rozvodnici chci samozřejmě realizovat jako úplný kryt.
Uvažuji o rozvodnici KLV od Eatnu, montáž do stěny.
Ta má krytí IP 30. Bude to dostatečné?
Nebylo by vhodnější IP 5x?
Milan Hudec:
Citace: Tomáš Hrdý 27.08.2021, 16:54
V rámci rekonstrukce dílny je nutné udělat nové rozvody.
Rozvodnici chci samozřejmě realizovat jako úplný kryt.
Uvažuji o rozvodnici KLV od Eatnu, montáž do stěny.
Ta má krytí IP 30. Bude to dostatečné?
Nebylo by vhodnější IP 5x?
Vše se odvijí od toho, jaká bude v dílně "prašnost a voda", ale pozor i na uvažování vlivu rozpouštědel v případě lakýrníků.
Je to o tom co tam budete tvořit.
Tomáš Hrdý:
Citace: Milan Hudec 27.08.2021, 17:58
Vše se odvijí od toho, jaká bude v dílně "prašnost a voda", ale pozor i na uvažování vlivu rozpouštědel v případě lakýrníků.
Je to o tom co tam budete tvořit.
Je to normální domácí dílna. Občas něco svařit, obrousit. Voda žádná a barvy - natřít občas poličku a podobně. Z vaší odpovědi mi vyplývá, že by to mohlo být ok. Někdo z pánů RT by se pod to podepsal?
Lukáš Rotrekl:
Návrh elektroinstala ce zpravidla začíná od určení vnějších vlivů. Z těch plyne krytí zařízení.
Jiří_Hrubý:
Zrovna svařování (pominu li WIG) a broušení, je zdrojem velmi vlezlých částic a IP30 před nimi neochrání.
Z praxe je IP44 je rozumné minimum do dílenských prostor, ovšem konečné rozhodnutí bude na vás, jak si vyhodnotíte VV.
Otázka je, zda chcete jen podpis, nebo provedení výchozí revize dle dodané PD, na každý z úkonů potřebujete jiný druh RT...
Navigace
[0] Index zpráv