Bezpečnost při provádění revize
Jan Bocek:
Citace: Vlado Konrád 15.07.2021, 14:16
Toto potrebuje upresnenie :
K elektrickému úrazu může dojít např. v důsledku vybíjení kapacitního náboje kabelů nabitých při měření. impedance smyčky nebo proudového chrániče
Už z princípu merania Zs to nie je možné.
Viem si to predstaviť pri meraní Riso dlhých kábelových nn vedení alebo vn vedení. Vie niekto niečo čo ja nie?
Nedělal bych z toho tragedií.
Prostě to uniklo při kontrole i u tak zkušeného autora.
Jinak je to dobrá a užitečná kniha.
Nejen pro revizní techniky....
Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan 15.07.2021, 14:42
No pokud někdo měří RISO na kabelech, a po skončení měření si jednotlivé žíly nevyzkratuje, není to RT elektro, ale patlal.
(zle)
Existuje na takú povinnosť skratovať žily aj dajaký upresňujúci predpis?
Podľa môjho vybíjanie platí len pre špecifické merania Riso, a tam čo viem už je vybíjanie zahrnuté v samotných merákoch jak súčasť merania..
Vlado Konrád:
Zabudli ste na šťastných vlastníkov kľukových Megmetov :)
Miroš Jan:
Právě proto sebou vozím kličkovej megmet. 2,5 kV.
Pokud mě revizní přístroj ukáže špatnou hodnotu RISO, automaticky beru kličkovej megmet. Ten je 100 % jistota. ;)
Jan Bocek:
Citace: Vlado Konrád 16.07.2021, 07:57
Zabudli ste na šťastných vlastníkov kľukových Megmetov :)
Ano, ne každý používá při revizích "měřící vůz" s odbornou obsluhou.....s tejně jako u kolegy JM máme ve výbavě stále kromě jiných MP i Megmety na kličku. Mimo jiné, není je nutno kalibrovat.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana