Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
Jiří Schwarz:
Citace: Lukáš Rotrekl 11.07.2021, 20:13
... tyto chrániče to prostě dělaly....vyměnil se za nový (tehdy asi nějaký F&G) ...
Z novější produkce mám spíše jisté indicie že "ochotně reagují" na velmi krátké špičky chrániče OLI
A copak by mělo být použito za chránič, pokud je za ním přepěťovka? S nebo G?
A "přepěťovka T3" je dnes prakticky skoro všude
Peter Lovacký:
Staršia EI bez zvodičov je dovolená a bežná...
No je dneska v mieste prípojky ku OM dovolený aj distribučný rozvod bez akejkoľvek ochrany proti bleskovému prepätiu?..
Predpokladám, že blesk do distribučky je dačo jak živelná pohroma, a má v zákone o kvalite dodávanej EE najskôr výnimku,..
No žeby si distribútor neošetril zvodičmi vlastný rozvod aspoň pri trafe či po trase, alebo na odbočkách...? ..a nezmiernil tak síce nepriamo, no i tak dosť výrazne negatívne dopady aj na voči prepätiu neošetrené OM?..
Vlado Konrád:
Distribučné rozvody ochranu proti prepätiu majú. Čiastočne tak chránia aj neošetrené OM
Peter Lovacký:
Predpokladám že si vystačia s iskriskami...č o si myslím že bežným OM aj tak výrazne pomôže..
V súvislosti zo zásahmi do distribučného vedenia som sa ešte nestretol s požiadavkou či odporúčaním na následnú revíziu OM,...
No komu sa chce, ..ale to už je o inom..
Vlado Konrád:
Iskrištia sú pravek. Používajú sa varistorové s ZnO a odpojovačom. Pomôžu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana