Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
Jan Šus.:
Včera večer při bouřce uhodil blesk do cca 30 metrů vzdáleného sloupu na kterém je umístěno trafo. Mezi sloupem a trafem je ještě betonový sloup ze kterého jsou natahány přípojky k domům. Přívod je do domu vzduchem, cca měsíc starý. V budově je centrální proudový chránič (fíčko) bílý NDR (jedná se o Jižní Moravu). Při zásahu bleskem se jen lehce ze sloupu na kterém je trafo zakouřilo a vypadlo fíčko v domě. Po "nahození" vše fungovalo OK. Je potřeba to řešit, je to správně, nebo je něco špatně a je nutné zavolat odborníka elektrikáře? Jistič 3x25A nová elektroměrová skříň a nožovky v té horní skříňce jsou 40A.
Jan Hájek:
Tak pokud je instalace bez svodiče bleskových proudů, tak je fajn, že je prouďák ještě na svém místě.
S ohledem na stáří instalace bych spíše doporučil její nejenom kontrolu.
Pavel Horský:
Bez revize po této události bych opravdu dobře nespal. Vědomí, že mohou být ohroženy na životě mé dcery a manželka, by mě zcela jistě ubilo.
Je na vás, jak a s čím dokážete žít.
Jiří Schwarz:
Citace: Jan Hájek 09.07.2021, 10:28
... bez svodiče bleskových proudů,...
Uměl bych si představit, že v nějakém spotřebiči, který je v režimu StandBy, zareagoval na špičku nějaký varistor, svedl špičku "na zem", varistor se z toho zlomek vteřiny "vzpamatovával", pustil do země i něco z pracovního proudu a proudový chránič to vyhodnotil jako rozdíl a reagoval v podstatě správně.
Horší je, pokud takový varistor špičku nevydrží, dojde k jeho degradaci,... Už byly zaznamenány i požáry...
Svodič bleskových proudů by takovou špičku měl právě omezit tak, aby ta jemná varistorová ochrana na konci nedostala takovou nálož energie...
Lukáš Rotrekl:
Správné to není, ale tyto chrániče to prostě dělaly. U našich byl dost dlouho a tyhle výpadky za bouřky naprosto pravidelně. Pak jednou umřel, vyměnil se za nový (tehdy asi nějaký F&G) a tento problém zmizel, bez jakéhokoliv dalšího zásahu do instalace.