Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
Petr Rosner:
Rád bych si alespoň orientačně ověřil funkci ochranného vodiče, jako laik mám však k dispozici pouze multimetr. Má měření přímo odporu multimetrem, případně měřením úbytku napětí nějakou vypovídající hodnotu?
Peter Lovacký:
Dajakú má keď ju vidno,.. :)
Ale to je asi tak všetko..bo správne vyhodnotenie tej hodnoty už asi nebude veľmi o čo oprieť,...
Teda pokiaľ ten multimeter nemá za sebou normu 61557...a ten čo ju číta to správne osvedčenie na vyhodnotenie.. .
Na začiatok cesty ku profesii elektrikára je multimeter hádam aj v pohode, šak dajak sa začínať musí,...no pozor, hlavne bezpečne, a určite na rovno prácou na nebezpečných živých častiach pod napätím!!
Jan Franěk:
Je otázkou k čemu vám taková orientační hodnota bude. Zde se pohybujete ve velmi malých hodnotách. Podívejte se na přesnost vašeho měřícího přístroje, pro tento rozsah a sám si odpovězte, jestli to má nějakou vypovídající hodnotu.
Jediné pozitivum tohoto pokusu je, že ověříte že tam ochranný potenciál máte. Ovšem jak kvalitní vaším přístrojem nezjistíte.
A jak psal kolega, je důležité dbát na bezpečnost. Dovolím si pochybovat, že váš přístroj splňuje náročné požadavky na bezpečnou práci pod napětím. Navíc i měření napětí v zásuvce, je práce na VTZ.
Pokud by se něco stalo, tak jediné co soud připustí jako důkaz, nebo podklad, bude zpráva revizního technika. Výsledky vašeho měření ho zajímat nebudou, ale mohla by ho zajímat vaše činnost na VTZ bez oprávnění, kterou by mohl vyhodnotit i jako jednu z příčin problému.
Peter Munka:
Samotny ochranny vodic nie je take jednoduche zmerat : ubytok napatia vam nic nepovie, ak nepoznate aj prud. Proste meranie odporu je tiez nanic, vstupuju to toho snury a prechodove odpory. Velmi male odpory sa meraju 4 vodicovo.
Odpor pracovnych vodicov sa da ciatocne zistit ako pokles napatia v zasuvke pri zatazeni varnou konvicou, ale laik nema co strkat meracie kabliky do zasuvky.
Jedine, co sa da overit, je spojitost ochranneho vodica, bezne meranie ale nemusi ukazat zakerne stavy, ked je to kdejako uhnite a nalomene, to ukaze az vhodny meraci prud okolo 10A ...
Miroslav Revús:
Meranie odporu ochranného vodiča multimetrom je lepšie, ako nič, ale je iba ORIENTAČNÉ.
Prechodové odpory sa práve pre zistenie zlých alebo poškodených spojov merajú vyšším prúdom. Prenosné prístroje napájané z batérií používajú 200mA, prístroje napájané zo siete používajú 10A.