Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?
Bronislav Šula:
Místo plynového kotle budu dávat elektrokotel. Do místnosti vedou z domovního rozvaděče z hřebene PEN 2x zž vodiče 4 mm2. Mohu je použít dohromady pro ochr. pospojování el. kotle (na zem. svorku „domeček“ na Cu trubkách) místo 6 mm2, který bych musel dotáhnout? Kotel bude připojen již nataženým kabelem cyky 5x4.
Pavel Horský:
A není náhodou jeden drát přívodní ze PEN a druhý odvodní např. k vaně?
Pokud jsou oba z PEN, neměl by být problém.
Rád bych ale viděl přizemnění PENu. Při jeho případné poruše na trase od ER do RP pak může nastat smrtelný problém s napětím na PEN, tudíž na všech neživých částech.
Bronislav Šula:
Jedná se o novostavbu. Svorkovnice PEN v domovním rozvaděči je uzemněna z HOP/MET vodičem CY 16mm2. Z ER jde CYKY 4x10mm2 ca. 20m.
Oba vodiče 4mm2 jsou ze svorkovnice PEN. Jeden byl tažen jako rezerva.
Původně měl být v domě v tech. místnosti plynový kotel, ale místo něj dám elektrický se zásobníkem. Jiné zařízení v místnosti nebude.
Můj dotaz byl motivován obavou, jestli je možné takto nahradit požadované pospojování dvěma vodiči místo požadovaného jednoho ochr. vodiče 6mm2. Jestli to nebude odmítnuto rev. technikem.
(poklona)
Antonín Kohoutek:
Jakým průřezem mám propojit bojler s rozvaděčem?
Revizor píše:
Místní doplňující pospojování musí v souladu s požadavky 415.2 ČSN 33 2000-4-41 spojit s ochranným vodičem všechny
nechráněné vodivé části a všechny neživé vodivé části upevněných zařízení uvnitř místnosti s koupací vanou a/nebo se sprchou.
Pospojování chrání před nebezpečným dotykovým napětím vzniklým při poškození topné spirály boileru nebo příslušenství. Dále
chrání boiler před korozí vlivem procházejících vyrovnávacích proudů boilerem, které procházejí i plastovým potrubím, voda není
nevodivá a docela dobře vede povlak vápenných solí v trubkách.
K bodu 2. co je v návodu nás nezajímá pokud máme normu která určuje podmínky bezpečnosti ... pospojování kovových částí
bylo vždy...
Jan Franěk:
Revizor do elektriky nemá co kecat (norm) (dance) (norm) (dance) ten může maximálně kontrolovat platnost jízdenek v MHD a podobně.
Citace: Antonín Kohoutek 10.01.2022, 23:27
K bodu 2. co je v návodu nás nezajímá pokud máme normu která určuje podmínky bezpečnosti ... pospojování kovových částí
bylo vždy...
S tím si dovolím nesouhlasit. Návod je velmi důležitým a v něm výrobce el. zařízení určuje, za jakých podmínek je provozování toho výrobku bezpečné, aby nejen neohrožoval, ale aby i vydržel co nejdéle a záruka na tento produkt byla platná. Pokud je norma přísnější (zpravidla to bývá návod) je nutné postupovat dle přísnějšího předpisu. Jen připomínám, že norma a případně i návod, je bezpečnostním minimem.
Citace: Pavel Horský 18.06.2021, 07:18
Pokud jsou oba z PEN, neměl by být problém.
Asi bych to raději viděl z té METky, ale v principu bych s tím taky neměl problém, pokud by vše ostatní bylo v pořádku.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana