Lze provést ochranne pospojování kotle vodičem 2x4mm2?

<< < (3/3)

Antonín Kohoutek:
Otázka je https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45189.msg361297.html#msg361297

Trubky jsou plastové PPR.

Tedy, musí být zeleno/žlutý na kostru, ano nebo ne?

A případně jakým průřezem by měl být přiveden z rozvaděče (max. 3 metry) na kostru bojleru? Tušíte, zda má ten DZD OKCE model 2019 a novější, svorku na držáku?

Jan Novákkkk:
Citace: Antonín Kohoutek  11.01.2022, 21:45

Otázka je https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,45189.msg361297.html#msg361297

Trubky jsou plastové PPR.

Tedy, musí být zeleno/žlutý na kostru, ano nebo ne?

A případně jakým průřezem by měl být přiveden z rozvaděče (max. 3 metry) na kostru bojleru? Tušíte, zda má ten DZD OKCE model 2019 a novější, svorku na držáku?

Dle mého názoru Ano, má být připojen na HOP, průřezem 6mm2 (předpokládám, že je napájen pomocí cyky J3x2.5). Dražice přípojný bod mívají. Mám doma jiný model Dražic, dokonce také rok 2019 a přípojný bod k tomu určený má.  ;)

Peter Lovacký:
Citace: Antonín Kohoutek  11.01.2022, 21:45

Tedy, musí být zeleno/žlutý na kostru, ano nebo ne?

Áno, musí,..
A máte ho v prívodnom kábli,..či nemáte?
Ja verím že ho tam máte,.. tak načo vám potom na kostru bojlera podľa vás treba ešte ďalší ? ?
Pýtam sa, bo ma zaujíma či chápete princíp doplnkového pospájania...