Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?

<< < (2/3) > >>

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Velký Bobeš  10.06.2021, 21:09

Mně zaujalo něco jiného:
Jištění transformátoru: Bez jištění
Opravdu poznatek "odborníka". ::)


To je fakt. Myslel tím jištění primáru (to by byl problém) nebo sekundáru (to by problém nebyl)?

EDIT: ještě by mě zajímalo, jak měřil izolační stav mezi L1/L2/L3 proti "PE" (tím asi myslel N). Opravdu kabel odpojil?

Jiří_Hrubý:
Mně zaujala rozdílnost hodnot u spojených vinutí. To je jak kdyby chtěl, aby mu někdo věřil, že to fakt měřil.
Když už jsem měřil izolačně trafo, tak všechny tři najednou na obou stranách proti sobě a proti plášti. Ale to bylo snad dvakrát, když byl mezizávit a čas od času praskla pojistka na primáru a bylo to soukromý trafo, tudíž se majitel zdráhal volat trafoslužbu.

Velký Bobeš:
Citace: Jan Bocek  10.06.2021, 19:43

Příloha k RZ o trafech je v pořádku.

:o

Peter Lovacký:
Citace: Tomáš Pepíček  10.06.2021, 15:45

Dostala se mi do rukou revizní zpráva na transformátory .

Asi by bolo dobré vidieť aj zbytok RZ, napr. rozsah kontroly, (merania Riso) tráf, a nielen prílohu č.2, ... myslím tak, že kde bol primár trafa odpojený od vn, a kde na sekundári od záťaže...

Podľa môjho sa v TS na trafe nič neodpájalo, ale  len vypínalo, a že "káble" sú vodiče zo svoriek trafa k obidvom stranám jeho odpojenia..

Celkom by ma na také meranie zaujímal aj pohľad odborníka od fachu p. Konráda...

Vlado Konrád:
Tie hodnoty izolačných stavov môžu byť správne. V prílohe sú uvedené zbernice . Môžu byť na vn aj na nn strane, odpájať to  a opätovne pripájať je zábava. Otvorený odpájač má na pevných nožoch izolátory a v trase sú aj podperné izolátory. Hodnoty nemusia byť totožné aj z dôvodu nerovnakého času merania. Otázne je akým napätím to bolo na vn strane  merané, lebo merač Riso s napätím 5kV nie je bežnou súčasťou kufríka revízneho technika. nn stranu zmerať dokáže, len som to tam nevidel ani izolačný stav medzi nn a vn. U tak starých tráf by bolo možno dobré zmerať aj polarizačný index ako pomer R60/R15  (R60 odpor pri meraní 60s a R15 odpor pri meraní 15s) Ak je hodnota okolo  1 izolácia je zavlhnutá ak je vyšší ako 1 je OK

Trafo je elektrický stroj a je navrhnuté na trvalú prevádzku pri nominálnom výkone. Zaťažiteľnosť je určená maximálnym oteplením trafa. Straty naprázdno sa ovplyvniť nedajú, straty nakrátko áno, zaťažením transformátora, kde pri zaťažení 1 sú maximálne ,  uvedené v katalógu výrobcu a so znížením zaťaženia klesajú, bez odberu má trafo len straty naprázdno

V zásade môžu nastať tri prípady podľa umiestnenia trafa.
Vonkajšie stanovište- zaťažiteľnosť 1. Obvykle vzhľadom na to, že rozsah spúští ističov nesedí s In trafa, volí sa o stupeň nižšie
Trafostanica s vnútorným alebo vonkajším ovládaním - kiosok- zaťažiteľnosť určí priamo výrobca  určením triedy krytu podľa STN EN 62271-202 pre štandardné použitie trafostanice a na základe triedy krytu sa nastaví maximálna zaťažiteľnosť
Murované trafostanice - zaťažiteľnosť sa urči podľa toho aké veľké sú vetracie otvory ako sú umiestnené či je vetranie prirodzené alebo nútené  a koľko tepla dokážu odviesť

Pokiaľ ide o to istenie, nevieme na ktorej strane nie je trafo istené. Ak je to na nn strane je to problém ,  dobre navrhnuté istenie na vn strane vypnutie trafa pri skrate na nn strane zabezpečí . Ak je to na vn strane je to prúser.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana