Musí mít dřevěný altánek hromosvod?

<< < (2/5) > >>

Pavel Horský:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  03.06.2021, 17:38

Moje obvyklá odpověď:
Vy argumentovat nemusíte, musí argumentovat onen RT.



Ano, to je ta nejpřesnější a nejlepší odpověď.

Čím obhajuje RT závadu ve své zprávě?
Od toho se odrazíme.

Peter Lovacký:
Citace: Petr Pospíšil.  03.06.2021, 15:42

- protože to shromaždiště osop v podstatě je.


Toto môže byť dosť dôležitý fakt z hľadiska prevádzky školy, ..napr. či nutnosť LPS na ochranu osôb neurčuje rovno zákon..

Revizák najskôr len pomenoval isté možné riziká úrazu a škody podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.....a je len na osobnej zodpovednosti riaditeľky jak s názorom revizáka naloží...

Peter Lovacký:
Citace: David Hruda  03.06.2021, 16:34

V nejhorším případě riziko sníží cedulka "Nevstupovat za bouřky".

Znížiť určite zníži, len či môže elektrikár také ochranné opatrenie použiť..?

Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Peter Lovacký  04.06.2021, 07:31

Revizák najskôr len pomenoval isté možné riziká

Rizika primárně neurčuje revizák, ale protokol o určení rizika podle EN 62305-2. Pokud tak RT přesto učinil, přebírá na sebe určitou část odpovědnosti.

Být paní ředitelkou, nejprve bych onen protokol nechal vypracovat.

Lukáš Rotrekl:
Asi by to chtělo přesnou citaci toho co tam napsal. Je v pravomoci RT určovat jestli zařízení na objektu má a nebo nemá být? Zrovna tak tam mohl napsat, že v altánku není osvětlení nebo dokonce nouzové osvětlení.
Takže imho toto nelze z pozice RT napsat jako závadu, pokud mu nebyla předložena nějaká dokumentace,  ve které tento hromosvod byl. Maximálně na to může upozornit, že objekt může sloužit jako shromaždiště lidí a bylo by dobré zvážit jeho ochranu před bleskem.(Ta začíná řízením rizik).

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana