Jaký máte výklad k požadavku ČSN EN 60204-1 ed3 na svorku nulového vodiče?
Hynek Havliš:
Vážení_kolegov é_děkuji vám za názory.
Vyjádřím se pouze k tomu, co považuji za nejpodstatnějš í.
Co se týká přívodu elektrické energie pro strojní zařízení, o která mi jde, tak v zásadě - podle požadavku zákazníka - mají buďto přívodku (nejčastěji na stropě) nebo svorky v rozvaděči. Přívodka je zásadně TN-(C)-S (různého typu), svorek je zásadně 5 (L1/L2/L3/N/PE). Tedy kabel končí vždy v jednom bodě. To pouze pro dokreslení situace, neuvedl jsem to.
Citace: Rozmahel Vladimír 08.04.2021, 09:03
Myslím si, že otočným vypínačem odpínat i nulu v třífázové síti je velmi nebezpečná činnost....
Souhlasím a tomu se právě chci ve svých aplikacích vyhnout.
Citace: Martin Kurka 08.04.2021, 09:15
Rozumnost na definované umístění N svorky vidím v možnosti lépe a rychleji měřit a odpojit N vodič na místě dobře vyhledatelném.
Souhlasím a jsem toho názoru, že mnou používané řešení to splňuje také.
Citace: Martin Kurka 08.04.2021, 09:15
Díky tomu, že některé stroje putují po světě jako nomádi se s takovými pro nás nepochopitelný mi požadavky budeme setkávat častěji.
Pokud dodávám stroj pro zákazníka v ČR a je to tak explicitně dohodnuto, nevidím důvod (ani možnost), jak vzít v úvahu všechny eventuality, související s přípaným převozem jinam.
Citace: Martin Kurka 08.04.2021, 09:15
...nejhorší je smrt vyděšením.
Ano.
A na základě výše uvedeného se asi přidržím v těchto případech řešení, které podle mě situaci trochu obchází, ale je přijatelné a nenapadlo mě:
Citace: Radim Strycharski 08.04.2021, 18:20
....Takže když tam bude vypínač s nezapojenou svorkou "N", nic tím není porušeno....