Mohu použít jeden odpovídající chránič na více zásuvkových okruhů?
Jiří Kobos:
Jan Franěk
Víte prosím, v které normě a cituji vás: se píše o nedovoleném vzájemném ovlivňování různých okruhů v případě poruchy? – já to nemohu najít. Rád bych si to přečetl. A není univerzální každý zásuvkový okruh na samostatný chránič?
Pro František Šohajda, Jan Franěk, Jiří Schwarz
Takže upřesnění a nechci to nějak hluboko řešit, vím že to nejde.
Chci chránit zásuvky v RD nebo kancelářské budově. Bavím se jen a pouze o zásuvkových okruzích (nepočítám lednice, PC atd.)! U svítidel je mi to jasné.
Já dávám vždy samostatný kombi chránič+jistič na každý zásuvkový okruh. Cena jistič+chránič kombi Eaton je o cca 500 víc než pouze jistič. Tzn. že standartní RD nebo kanceláře mají do cca 20 zásuvkových okruhů. To znamená o max. 10000,-Kč více, což není tak moc (třeba proti ochraně přepětí).
Takže zjednodušená otázka: Vadí principiálně někomu z vás nebo je to dokonce špatně, každý zásuvkový okruh na svůj chránič?
Nebo je lepší dávat raději cca 3-6 zásuvkových okruhů na jeden 40A chránič – a neodporuje to nějak normě?
Peter Lovacký:
Citace: Jiří Kobos 12.04.2021, 05:08
Takže zjednodušená otázka: Vadí principiálně někomu z vás nebo je to dokonce špatně, každý zásuvkový okruh na svůj chránič?
Asi sa dozviete že niekomu hej..niekomu nie...
Nebude lepšie navrhovať EI podľa toho ako to vidia normy?
Citace: Jiří Kobos 12.04.2021, 05:08
Chci chránit zásuvky v RD nebo kancelářské budově.
Na tomto čo píšete pekne vidno či chránič hej alebo nie...
Normy a predpisy chcú dneska v RD na koncové obvody chrániče všade kvôli užívaniu EI laikmi, no na kancelárie majú normy názor že sú to pracoviská, že na pracoviskách nie sú laici, a že v nich teda chránič netreba...
Miroš Jan:
Citace: Peter Lovacký 12.04.2021, 10:39
Normy a predpisy chcú dneska v RD na koncové obvody chrániče všade kvôli užívaniu EI laikmi, no na kancelárie majú normy názor že sú to pracoviská, že na pracoviskách nie sú laici, a že v nich teda chránič netreba...
To jako vážně?
V kancelářích že není potřeba FI?
Peter Lovacký:
Citace: Miroš Jan 12.04.2021, 10:45
To jako vážně?
V kancelářích že není potřeba FI?
Všetko samozrejme záleží od PVV, no vo všeobecnosti u nás chránič pre osoby s par. 20 nie je povinný..
U nás je kancelária pracovisko..
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Miroš Jan 12.04.2021, 10:45
To jako vážně?
V kancelářích že není potřeba FI?
Mrkni do ČSN EN 50110-1 ed. 3 na definici laika. Možná tě to překvapí.