Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?

<< < (6/9) > >>

Jiří_Hrubý:
Protože RM je osazen distribučním měřením a distribuce zná jen PEN, je i nulák do elektroměru PEN.
Že je modrý je především kvůli rozlišení, jinak je elektroměr připojen v TN-C, stejně jako třeba starý sporák šestkou hlínou...

Rozmahel Vladimír:
Já bych to raději nazval "klemou pro napěťové cívky". Protože název Pen dráždí malým průřezem.  :)
Je pravda, že v případě kovového elektroměru tam musí být i vodič ochranný.
Dnes jsou elektroměry převážně tř.2. To ale víte jistě velmi dobře. :)

Jiří Schwarz:
Citace: Rozmahel Vladimír  27.03.2021, 17:57

...
Je pravda, že v případě kovového elektroměru tam musí být i vodič ochranný.
...


Citace: Jiří_Hrubý  27.03.2021, 17:29

Protože RM je osazen distribučním měřením a distribuce zná jen PEN, je i nulák do elektroměru PEN.
...

Když přeskočíme PRE, tak u ostatních v takovém případě vede modrý na měřicí systém jako N a zeleno/žlutý PE na kryt jako ochranný

Není to tak dávno, co jsem se podílel na instalaci podružného měření v 3f síti IT s vyvedeným středem. Tam snad nebudeme přemýšlet o PEN vodiči

Rozmahel Vladimír:
Předpokládám, že ten střední vodič snad plní pouze pracovní funkci. Jinak by popřel princip sítě IT?

David Hruda:
Citace: Jiří_Hrubý  27.03.2021, 17:29

Protože RM je osazen distribučním měřením a distribuce zná jen PEN, je i nulák do elektroměru PEN.
Že je modrý je především kvůli rozlišení, jinak je elektroměr připojen v TN-C, stejně jako třeba starý sporák šestkou hlínou...

Tak tenhle byl fakt dobrej...  :D  :D  :D

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana