Mohu z rozvaděče, který je napájen 5ti žílovým kabelem, odejít 4žílovým kabelem?
Peter Lovacký:
Keď je už raz zž vodič, ale i hocijaká iná vodivá časť označená jak PE, tak je už predsa zakázané ju preznačiť na PEN,....
Šak tak by sa dalo obhájiť aj pokračovanie PENu z kolíka zásuvky 3L+PE v TN-C, bo kolík má náhodou dostatočný prierez pre PEN...a to už hádam nie...
PEN=PE+N,...
No a jednoduchou matematikou z toho faktu mi vyjde, že PE+N-N=PE, keďže N-N=0...
Kde raz nijaký N nie je, tak sa tam ťažko len tak z ničoho zjaví...
Citace: David Hruda 26.03.2021, 22:24
Tak jestli jediný problém bude v tom, jak správně označit síť, asi bych se s tím i naučil žít.
Jak píšu výše, v téměř každém elektroměrovém rozvaděči z PEN odbočí N pro elektroměr a pro HDO, a rozvaděč opouští 3+PEN + N pro blokování spotřebičů. Tam se tomu nikdo nediví. 8)
To ja by som s tým problém mal..., ono v tomto prípade na výstupe z ER sa nikto nediví ani tomu, že vodič PEN je napr. 25-ka a vodič N je len 1,5-ka..
Toto 3+PEN+N už nie je správne označenie siete na výstupe z ER, ale v podstate ide o kus "zvláštny" popis vodičov v inštalácii pokračujúcej z ER,... sieť furt ostáva TN-C, a teda 3+PEN, a je jedno koľko ďalších, funkčne iných vodičov z ER vychádza,..ani všetky dokopy legálnu TN-S z TN-C nevytvoria....
A ten N ku elektromeru je v podstate TN-S z priebežného bodu rozdelenia v ER, kde keby nešlo o typovo schválený ER, ale o EI, tak by k elektromeru musel ísť aj PE (podľa pravidla o plnom počte vodičov)..podobne jak vývody k svietidlám v kandelábroch
David Hruda:
Citace: Peter Lovacký 27.03.2021, 15:16
...
Snad by bylo lepší trochu si to trochu promyslet, než napíšete odpověď.
Peter Lovacký:
Ten váš nápad síce nie je priamo nebezpečný p. Hruda, no jak vidíte nielen podľa môjho sa mýlite...
Skúste ho jak odborník podporiť normou...ono mávnuť rukou nad iným názorom je ľahké...a ja tiež viem spať s kadečím..
David Hruda:
Citace: Peter Lovacký 27.03.2021, 16:56
Skúste ho jak odborník podporiť normou...
Tak prosím, jen do toho. Čekám na článek normy.
Jen abyste neztrácel zbytečně čas, podívejte se do připojovacích podmínek distributorů na schémata zapojení elektroměrovýc h rozvaděčů, mohlo by to být poučné.
Rozmahel Vladimír:
Citace: David Hruda 27.03.2021, 13:07
Nemusí být, viz elektroměrový rozvaděč s výstupem TN-C.
Byla doba, kdy PEN byl v plném průřezu připojen na svorku eletroměru a tato sloužila jako svorkovnice PEN a tekl tudy veškerý proud.
Od tohoto se ustoupilo protože tyto spoje často hořely a výsledkem bylo i poškození elektroměru.
Odbočka N do elektroměru v RE slouží pouze pro napěťové cívky elektroměru. Je to speciální případ.
Hledět na toto jako na rozdělení sítě je trochu zvláštní z pohledu znalce.
Stejně tak nepřímé měření, třeba u velkoodběru. Pomocné napěťové obvody jsou napojeny v RE...
Opět nám vznike TNCS?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana