Je nutny u bojleru zemnici vodič?

<< < (2/5) > >>

Pavel Horský:
Do místa instalace bojleru "vždy" navrhuji CY6mm2 zž z MET a to bez ohledu na to, jaký, který a čí bojler tam bude momentálně instalován. Co je pravda dnes, zítra může být uplně jiná a připraveným štěstí přeje  ;)

Jaroslav Hasala:
Citace: Jan Franěk  23.03.2021, 10:08

Ale pak je otázkou, zda patří takový bojler do koupelny s umístěním v blízkosti vany, nebo nad vanou.  (norm)

Ta stejná odpověď - to si musí určit výrobce boileru.

Osobně tedy také moc nefandím umísťování boileru nad vanu, považuji to za anachronismus.

Jaroslav Jonáš:
El.boiler je klasicky tř.I, takže zemnicí vodič, PE, obsahuje přívodní kabel 3x2,5; Tahat k boileru jiný, ještě další "zemnicí" vodič, žádná norma nepožaduje, je to plýtvání materiálem. Další paralelně natažený zel./žl. vodič od PE přípojnice k boileru nic neřeší a mnohými elektrikáři je mylně nazýváno "pospojováním".
Výrobci boilerů pouze upozorňují na správné připojení přívodu do svorek (elektrikářem) a na nezasahování do vnitřního zapojení. Vnější zemnicí svorku již nedělají a nějaké připojení boileru k pospojení neřeší, to není jejich věc. Ani v koupelně. To má řešit elektrikář. Jinak doplňující ochranu RCD provést podle ČSN a i přes přítomnost RCD předem vyhodnotit, jestli doplňující pospojování jo nebo ne. Mnohdy není co pospojovat.

Jiří Schwarz:
Citace: Jaroslav Jonáš  24.03.2021, 12:06

... doplňující ochranu RCD provést podle ČSN ...

ČSN jednoznačně požaduje RCD pro zásuvku, ale pro pevně připojený ohřívač TUV naopak dává vyjímku že RCD být nemusí. A pak je otázkou jestli je to prostor nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný, jestli trvat na "druhém opatření" a pokud spotřebič nemá vhodnou svorku, jaké "druhé opatření" použít

Jaroslav Jonáš:
Psal jsem to stručně "svými slovy" Doplňující ochranu RCD provést podle ČSN, čímž je řečeno, že podle ČSN na boiler pevně připojený RCD být nemusí.
V žádném případě, ani ještě v době platnosti ČSN 33 2000-4-41 ed.2 Z1, se v koupelnách (v prostorech s vanou nebo sprchou) neurčovalo, jestli je to prostor nebezpečný nebo zvlášť nebezpečný. A proč taky? Vždyť instalaci zde určuje samostatná ČSN .. 701 ed.2; A ta také požaduje kromě RCD i doplňující pospojování. Jak také uvádím, mnohdy není co pospojovat.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana