Je nutny u bojleru zemnici vodič?

<< < (4/5) > >>

Pavel Horský:
Stále tak nějak nechápu, proč se mnozí snaží ušetřit na ochraně zdraví. Nenapadá mě nic, co by  dostatečně obhájilo případnou smrt.

Peter Lovacký:
Doplnkové pospájanie je už od svojho názvu o doplnení pospájania neživých častí na potenciál PE,..no a keď je kryt bojleru, (ale aj napr. práčky, sušičky, či svietidla) už raz na PE pripojený, tak už sa tam s ďalším drôtom ten potenciál PE predsa nijak nezmení...šak v princípe aj v 701tke ide hlavne o zabránenie úrazu pri NDN...

A NDN nevzniká len pri poruche 230V (cca 90V na kostre spotrebiča),  ale i pri blesku, a v kúpeľke je NDN pre vzájomný dotyk myslím max. 12V AC oproti bežným 50V,....takže logiku má pospojiť všetko čo je v dosahu v celej miestnosti, a to nielen v dosahu od spotrebičov, ale hlavne aj od ostatných neživých upevnených vodivých častí v kúpeľke medzi sebou... akurát že stačí raz....

A že do pospájania patrí napr. aj kovová batéria, ale už nie háčiky a poličky sa tu už dostatočne prebralo...
Ono je vlastne celkom jedno na jakom potenciály je PE, keď je na ňom pri poruche s rozdielom do 12V aj všetko ostatné v dosahu...



On taký bojler bez chrániča ale aj ďalšieho drôtu PE keď mu vychádza slučka je aj v zóne 1 podľa 701ky bezpečný,....
A myslím že naplniť minimálne požiadavky normy na prípadnú obhajobu návrhu bezpečnej EI každému projektantovi celkom postačuje..

Jiří_Hrubý:
Že je bojler s PE spojený už napájecím kabelem je sice pravda, ale kdo někdy viděl vyhnilou a vypálenou svorkovnici kvůli kondenzaci (zvláště nad vanou) chápe význam ztuplování PE šestkou drátem.
Ano, i doplňkovým chráničem to lze řešit, ale jakmile dojde ke kondenzaci a párkrát vybaví, bývá pro obtížnost vyřazen. To nejsou normy, to jsou postřehy ze života.

Peter Lovacký:
Citace: Jiří_Hrubý  27.03.2021, 15:57

Že je bojler s PE spojený už napájecím kabelem je sice pravda, ale kdo někdy viděl vyhnilou a vypálenou svorkovnici kvůli kondenzaci (zvláště nad vanou) chápe význam ztuplování PE šestkou drátem.
Ano, i doplňkovým chráničem to lze řešit, ale jakmile dojde ke kondenzaci a párkrát vybaví, bývá pro obtížnost vyřazen. To nejsou normy, to jsou postřehy ze života.

Hej, viem, ...túto možnosť som spomenul...
Citace: Peter Lovacký  26.03.2021, 21:39

Čo sa urobí nad normu je už druhá vec, tam norma uvažovanie že „pre istotu“ neobmedzuje v ničom, ...no to už nie je debata o norme, ale o skúsenostiach z praxe...

Karel Bělohlávek:
Citace: Jiří_Hrubý  27.03.2021, 15:57

Že je bojler s PE spojený už napájecím kabelem je sice pravda, ale kdo někdy viděl vyhnilou a vypálenou svorkovnici kvůli kondenzaci (zvláště nad vanou) chápe význam ztuplování PE šestkou drátem.
Ano, i doplňkovým chráničem to lze řešit, ale jakmile dojde ke kondenzaci a párkrát vybaví, bývá pro obtížnost vyřazen. To nejsou normy, to jsou postřehy ze života.


Osobně nechápu to používání šestky některými elektrikáři, když v principu stačí průřez 4 mm2 nebo mechanicky chráněný vodič o průřezu 2,5 mm2,  např. CYY. Je tedy potom otázkou, do jaké míry spoje těchto menších průřezů v daném prostředí vyhnijí rychleji.

Osobně jsem většinou bojler v koupelně připojoval přes proudový chránič. Problém s tím nikdy nebyl. Přeci jen v té koupelně zase taková vlhkost není. S vyhořelou svorkovnicí jsem se setkal snad pouze jednou, kdy ohřívač byl instalován ve vlhkém sklepě. Nebylo to však na připojovací svorkovnici uvnitř bojleru ale v externí krabici. Po demontáži přívodního kabelu CYSY byly licny jeho vodičů po celé délce úplně zčernalé (cca 1 m). K tomuto jevu dochází zejména u špatně uskladněných kabelů, např. dlouhodobě venku pohozených.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana