Lze provést blokaci přímotopu bezdrátovou technologií?

<< < (2/7) > >>

Jan Franěk:
Citace: Lukáš Rotrekl  18.02.2021, 17:47

A ani se nic nepíše o tom, že mají být připojeny pevně, píše se, že mají být řádně instalovány. Co to však znamená? Je přímotop určený sice pro montáž na zeď, ale připojovaný přes vidlici instalován řádně, pokud je připojen do zásuvky? Dle mně ano.

(Trošku píchnutí do vosího hnízda)  


No, ono to mělo kdysi svůj důvod, tedy zamezení zneužívání této sazby, která byla výhodnější. Dnes už tomu tak není. Pokud si někdo zřídí tuto sazbu jen kvůli tomu že má 20h levnější elektřinu a skutečně to tímto způsobem nevyužívá, tak spíš prodělává. Tato sazba se totiž vyplácí až za určitých podmínek a tedy ne každému.
Navíc se podívejte na cenový rozdíl mezi VT a NT. Možná budete zklamáni.

Lukáš Rotrekl:
Citace: Rozvodak  18.02.2021, 18:18

Blokace stykačem je podmínka, ale její dodržení kontroluje RT, ten se zaručuje že je vše v souladu s PPD.

Kde se bere podmínka blokace stykačem? Pokud mám regulaci s polovodičovým spínáním (např. BMR),  která má přímo vstup N potenciálu z HDO, tak ji legálně nemohu použít?

Citace: Jan Franěk  18.02.2021, 18:23

No, ono to mělo kdysi svůj důvod, tedy zamezení zneužívání této sazby, která byla výhodnější.

Co se s tím děje a co zákazníci chtějí vyvádět asi víme všichni.

David Hruda:
Citace: Lukáš Rotrekl  18.02.2021, 18:45

Kde se bere podmínka blokace stykačem?

EGD bod 7.9.
Je tam povinné relé.

Lukáš Rotrekl:
No je to zvláštní formulace, ale budiž...

Jiří_Hrubý:
Přidělení BP sazby pro plně elektrifikovan ou domácnost není výmysl, existovalo to, ale doba se změnila...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana