Autor Téma: Je síť vn uzemněná?  (Přečteno 8494 krát)
Petr 33
« kdy: 04.03.2007, 21:55 »

(Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!)
Učím se elektrikářem a dozvěděl jsem se, že síť pro domácnosti 3x230V + N je hvězda, kde nulák je zemněn, tudiž fáze má proti zemi napětí. A distribuční síť vn a VVN je trojuhelník. Má zde fáze proti zemi napětí? A proč?
Dík.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 04.03.2007, 22:33 »

 Škleb Hvězda bude nejspíš učitel nebo je to učitelka ?  Škleb.
Zkuste se více zorientovat v jednotlivých soustavách,
co je to  TN; TT; IT  to bude ta správná cesta k vyjasnění vašeho dotazu.  angel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 04.03.2007, 22:40 »

Má.
Uzly zdrojů (traf vvn i vn) jsou uzemněny, ať už přímo, či nepřímo.
Zvláštní případ je, kdy uzel vn trafa vvn/vn je uzemněn přes zhášecí tlumivku, která umožňuje provoz i při jednoduchém zemním spojení. V tomto případě je mezi vodičem a zemí dokonce napětí sdružené,  toto je třeba brát v potaz při navrhování doskokových vzdáleností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.03.2007, 23:18 »

Ten obrázek znázorňuje původně něco jiného, ale ta posloupnost od VVN po nn tam je vidět i uzemněný střed Y na nn straně trafa. Pamatuji, že v učebnicích bývaly docela názorné obrázky, doba se tolik změnila?


* NM15.JPG (101.85 KB, 949x1255 - prohlédnuto 841 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr33
« Odpověď #4 kdy: 05.03.2007, 15:34 »

A nemáte nějaký rozshálejší dokument o těch sítích prosím?

Škleb Hvězda bude nejspíš učitel nebo je to učitelka ?  Škleb.
Zkuste se více zorientovat v jednotlivých soustavách,
co je to  TN; TT; IT  to bude ta správná cesta k vyjasnění vašeho dotazu.  angel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Zdeněk
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 05.03.2007, 15:55 »

Třeba na stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) se dají nalézt zajímavé informace. Další info hledejte na www.ceps.cz, pak pochopíte i rozdíly mezi přenosovou a distribuční soustavou Mrknutí. Jinak může pomoci i  Google.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Moravec
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 05.03.2007, 23:33 »

Máte-li možnost, tak nahlédněte do ČSN 33 2000-4-41.
Neznám lepší dokument  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michael Holaň
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.03.2007, 07:40 »

Síť vn 22 kV není sítí uzemněnou,  je to síť IT. Při přetržení vodiče, spadne-li vodič v trase na zem, nenastane zkrat, ale tzv. zemní spojení,  síť může fungovat dál za stanovených podmínek. Proto je nebezpečné se ke spadlým vodičům přibližovat, proto ty tabulky na sloupech, protože síť je funkční.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #8 kdy: 06.03.2007, 10:26 »

Mám pocit, že tazatel má na mysli to, že u transformátoru 22/0,4 kV je primární vinutí 22 kV je zapojené do trojúhelníku, sekundární vinutí 400V je zapojené do hvězdy.
Proto také na straně 22 kV vedou tři vodiče a straně 400V čtyři Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Petr33
« Odpověď #9 kdy: 06.03.2007, 17:23 »

Mám pocit, že tazatel má na mysli to, že u transformátoru 22/0,4 kV je primární vinutí 22 kV je zapojené do trojúhelníku, sekundární vinutí 400V je zapojené do hvězdy.
Proto také na straně 22 kV vedou tři vodiče a straně 400V čtyři Úsměv

A pokud dojde k tomu pádu, tak nedojde ani k fázovému zkratu? Síť IT, to je tan, jak při první poruše nevypne?
To s tim trojuhelníkem a hvězdou vím. Takže to neni síť uzemněná? Pan Doležal psal, že ano. V tom případě nechápu, proč se řeší doskokové vzdálenosti atd, ale na druhou stranu zas nevim jak uzemnit trojuhelník. Úsměv Někdo mi zas povídal, že je to uzemněné přes nějaké odpory či co, ale když nemam u trojuhelníka střední bod....
Tak díky moc za odpověďi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno