Co obnáší na nástřešní přípojce výměna holých kabelů za vedení kabelem?

(1/3) > >>

Tomas12:
Plánuji kompletní rekonstrukci řadového RD.
Na domě je umístěn průběžný nástřešák.
Vedení nn (4 kabely vodiče) vede podél celé ulice z domu na dům.
Umístění střešních oken zřejmě bude vyžadovat izolaci vedení nn nad budoucími okny.
Je vzdálenost asi 2,5m.
Co případně trvalá izolace vedení obnáší?
Případně jaká je cenová náročnost?
Konkrétně by šlo posunutí nástřešáku na kraj RD, k sousednímu nástřešáku je to cca 12m. Tato vzdálenost by se měla vyměnit za izolovaný kabel.



(Původní nesmysl "Nástřešák - co obnáší výměna holých kabelů za izolované?")

Vlado Konrád:
Musíte osloviť distribútora, ktorý je vlastníkom siete. Na požiadanie urobí cenovú ponuku a aj zrealizuje preizolovanie. Aj dočasné aj trvalé návlekmi na vodiče a preizolovaním izolátorov.
Výmena za izolované vedenie a posun strešníka distribučnej siete bude problém, pravdepodobne neriešiteľný. Pošlite foto situácie a detail vášho strešníka

T12:
 (poklona)  za reakci. Chápu tedy dobře, že lze trvale, nebo řekněme s životností alespoň v jednotkách let, izolovat vodiče pomocí návleků? Měl jsem za to, že to je jen krátkodobé řešení např. po dobu rekonstrukce. Pokud by tomu tak bylo, není třeba nic posunovat.
Distributora určitě kontaktuji, jen bych rád předtím zjistil jaké jsou cca možnosti.

Jiří_Hrubý:
Izolace, která se používá při pracích v blízkosti vedení, je jen dočasná, na 3 měsíce. Pak lze prodloužit znovu na 3 měsíce. Dlouhodobě nelze použít, protože lana pod ní oxidují a koroduje ocelová duše.
2,5 metru nad oknem je O.K, ale existuje řešení v podobě výměny jednoho pole vodičů za izlovaný kabel AES.
Ve vašem případě je to přeložka vyvolaná vámi, tedy náklady budete hradit v plné výši.

Emanuel Kocián:
Pokud bude potřeba mimo dočasné zaizolování holých alfe vodičů současně posunout střešník nesoucí tento pouliční rozvod nn (tj. ten nenese jen přípojku nn),  tak si troufám tvrdit, že s tím distributor nebude souhlasit. Možností jsou v zásadě dvě - spořádaně vyčkat na dobu, až se distribuční rozvod nn v dané ulici bude rekonstruovat do země, nebo použít nějaké řešení s lokálním převěšením rozvodu nn na dva sloupy umístěné mimo danou nemovitost (pokud to jde). Správně by se mělo něco takového řešit jako přeložka vyvolaná žadatelem, tj. vše zaplatíte vy. Ale jsou distributoři, kteří to udělají v takových důvodných případech (tj. nejde jen o projev momentálního estetického cítění odběratele),  avšak pouze a jen za podmínky, že budete v plném rozsahu souhlasit s jimi navrženým technickým řešením. Pokud kolem toho budete vymejšlet po svým, tak si to prostě zacvakáte za svoje.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana