Jaká pravidla pro umístění hlavního vypínače v rozvodnici používáte?
Igor Molák:
Mějme klasickou rozvodnici se třemi DIN lištami po 12 modulech nad sebou. V rozvodnici je hlavní vypínač. Dává smysl, aby byl snadno dosažitelný pro obsluhu. Nabízí se krajní poloha na některé z lišt.
- Umístění vlevo je analogie směru energie zleva doprava a našimi zvyklostmi pro čtení zleva doprava. Nebo s pořadím fází na vypínači zleva doprava L1-L2-L3.
- Umístění vpravo by mi připadalo podivné, ale mohou pro to být jiné, například prostorové důvody. Případně krátký kabel.
- Umístění v horní liště by opět odpovídalo směru energie a čtení řádků odshora dolů, ale spodní lišta bývá více přístupná obsluze. Potom by byl směr energie odspoda nahoru, hlavní hřeben by byl pod vypínačem.
- Hlavní vypínač může být umístěn co nejblíže napájecímu kabelu, jehož přívody se zkrátí tak, aby nepřekážely a hlavní vypínač už se nedal nikam jinam přemístit. Nebo může být naopak umístěn co nejdále od kabelů vedoucích k okruhům, aby se s nimi dalo dobře manipulovat, dokud rozvodnice ještě není celá zapojena ale na vstupních svorkách vypínače už je napětí.
Jistě vypadá dobře, když je to jednotně v celém objektu.
Používáte pro umístění hlavního vypínače nějaká pravidla / zvyklosti, nebo jej prostě umístíte tam, kam to zrovna vyjde? Mám na mysli jak výkres rozmístění v projektu nebo samotnou montáž, pokud rozmístění přístrojů projekt neřeší.
Nevím, že by toto bylo v nějaké normě, ale možné to je.
Jirka Š. Svejkovský:
Jedná se o rozvaděč určený pro ovládání laiky?
Pro bytové rozvodnice a rozvodnice do 25A hlavní vypínač předepsaný není, ale to neznamená, že je chyba ho tam dát. Jako luxusní HV vidím chránič 300 mA selektivní.
Poloha HV není určena, řídil bych se vlastním rozumem a citem.
Daleko důležitější je HV označit, aby byl k nalezení na první pohled.
Jan Franěk:
No, to je banalita. Třeba podle propojovací lišty a podobně. Proč neřešíte například svodič přepětí, tam se dělá hromada chyb. (norm)
Jiří Schwarz:
Citace: Igor Molák 01.02.2021, 12:31
...
- Umístění vpravo by mi připadalo podivné, ale mohou pro to být jiné, například prostorové důvody. Případně krátký kabel.
...
Tak třeba kdyby to byl rozvaděč s dvoukřídlými dveřmi, zpravidla se pravá strana otevírá jako první... :D
Pavel Horský:
Kolega Franěk zmiňuje svodič.
A to je přesně ono. Tímto udeřil hřebíček na hlavičku.
Při realizaci samotné elektroinstala ce je potřeba samozřejmě přemýšlet.
Hlavní vypínač by měl být osazen co nejblíže napájecímu kabelu rozvaděče. Vedle vypínače se pak instaluje zmiňovaný svodič a ten se rovněž připojuje co nejkratšími vodiči, především PE.
Vycházejme i z toho, že je většinou pod rozvaděčem instalovaná hlavní ochranná přípojnice, ze které se pak svodič musí připojit co nejkratší cestou.
Pozor, pak je potřeba napájecí kabel uložit odděleně od ostatních odvodních kabelů z rozvaděče. V tom mnozí montéři chybují. Svážou všechny kabely do jednoho svazku i s napájecím kabelem a vůbec jim nedochází, že tak degradují ne zrovna levný svodič.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana